发电机定子绝缘相间
发电机定子
绕组
相间
短路故障的原因是什么
答:
1由于
定子绝缘
老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。2由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。3突然短路的电动力造成绝缘损坏。4由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。
发电机
在运行过程中,由于外界、内部及误操作原因,可能引起发电机...
定子
硅片是相互
绝缘
吗
答:
因为需要减少铁心内交变磁场产生的电流(涡流)损耗,提高效率,所以
电机定子
、转子以及变压器等铁心是由相互
绝缘
的薄硅钢片叠成。
发电机定子
绕组
相间
短路故障的原因是什么?
答:
发电机定子
绕组端部接头开焊,引起电弧扩大为
相间
弧光短路事故。发电机零部件固定不牢或强度不够,运行中由于振动、离心力等原因,使零件甩出,引起相间短路。立式水轮发电机空气冷却器漏水至发电机端部,引起
绝缘
水平降低,导致相间短路。轴承甩油、漏油引起定子绕组端部绝缘被油侵蚀膨胀变形,潮气侵入,使...
发电机定子绝缘
测量方法
答:
发电机定子
铁心 共60槽,每槽放置两根线棒,每根线棒由两排空心和实心线混合编制的导线组成,空心铜通水对绕组进行冷却;在定子线圈端部,不同槽的两根定子线棒焊接在一起,同时,通过聚四氟乙烯
绝缘
引水管与汇水管连接;在定子端罩下部定子线圈引出六根引线,通过过渡引线接至六根出线套管上。线圈绝缘...
发电机定子
绕组线圈有
绝缘
层
答:
电机定子绕组主
绝缘
放电的原因有:1、线圈的绝缘层间或绝缘层与股线之间存在间隙或杂质。2、发电机在运行过程中,线圈受热,电荷机械力的影响,导致绝缘裂化,使绝缘层间产生间隙。
发电机定子
绕组的主绝缘是指发电机线棒的绝缘(线棒是组成发电机定子绕组的基本构件)。组成发电机线棒的各根股线(自带绝缘...
发电机定子
的
绝缘
电阻是多少
答:
400V
发电机
用500V摇表,6300V发电机用2500V摇表,测量绝缘值,分别是绕组对地、
相间绝缘
。转子绕组都用500V摇表。最低要求是每千伏——0.1M欧.
5oo千瓦的立式
发电机
,它的
定子
线圈对地
绝缘
和相与相之间的绝缘值要多少...
答:
如果是220/400的电压,只要大于10兆欧就可以了 江苏XXX供电公司马德明
防止
定子
绕组
相间
短路的措施有哪些?
答:
1)严格执行操作票和操作监护制度,严防误操作事故。如带负荷拉
发电机
出口刀闸、非同期并列、带接地线合闸等误操作。2)严防小动物造成发电机出口短路。电缆沟的孔、洞、门窗(尤其是发电机出口母线和一次设备的网门)应堵死和关闭,防止小动物进人。3)加强对发电机巡视检查,发现发电机有异常声响、有...
发电机定子
转子
绝缘
测量方法
答:
转子
绝缘
测量是机组大修或小修或停运时间过长时开机前必须进行的一项工作。应该先将发变组退出备用后进行。具体如下:1、退出
发电机
转子接地保护装置运行(励磁系统自带的),如果没有就退转子接地保护压板就行。目前国内比较新的技术是转子接地一段和二段判定。而不采用以前的一点和二点接地判定技术。如果...
发电机
的相线与零线之间
绝缘
很好,相线与外壳之间没有绝缘,这是什么问题...
答:
交流
发电机
或电动机的相与相之间都是要
绝缘
的,一般电动机有6根引线,U1和U2 / v1和v2 / w1和w2是同相的,你可以量一下它们是绝缘的。用表量星形发电机相线与零线之间应该是通的,与外壳之间应该是绝缘的。