发电机定子绝缘是零对吗
发电机
的相线与零线之间
绝缘
很好,相线与外壳之间没有绝缘,这是什么问题...
答:
交流发电机或电动机的相与相之间都是要绝缘的
,一般电动机有6根引线,U1和U2 / v1和v2 / w1和w2是同相的,你可以量一下它们是绝缘的。用表量星形发电机相线与零线之间应该是通的,与外壳之间应该是绝缘的。
发电机定子
做交流耐压合格,之后摇
绝缘是零
,请专家指点
答:
交流耐压只能检查绕组与外壳的
绝缘
程度;绕组与绕组之间可以摇绝缘也可以利用直流电阻来分析,交(直流-泄漏)流耐压是发现不了的。--江苏泗洪供电公司---马德明 有其它问题同样可以讨论
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的
。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机
的
绝缘
电阻是多少?
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的
。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机
的
定子
,转子搭铁的测量?
答:
回答:答:只需拆开
发电机定子
和转子的所有连接端子,便可分别测量各绕组的对地(也称搭铁或外壳)的
绝缘
情况了。 若是三相电机,相间和对地绝缘用兆欧表测量,能达到1兆欧以上属于正常;若是单相电机,对地绝缘能达到0.5兆欧以上则属于正常;对汽车低压电机只需用万用表10KΩ档测量有无短路即可。
对于定子
,...
为什么
发电机定子
会
绝缘
答:
发电机定子
并不绝缘,通常采用地线与大地联接的,定子绕组则必须与
定子绝缘
,否则会出现漏电甚至烧毁。
发电机
转子星形连接,如今测得BC相间
绝缘
电阻
为0
,AC、A、B相间绝缘电阻...
答:
转子星接,是绕线式异步
电机
?正常用情况下相间
绝缘为零
!从你说的情况看,是A相断线了。
出口短路板连接的情况下,测量
发电机定子绝缘
数值??
答:
没关系 ,只要不接地就行,测一次就等于同时测三相对地 一端接地,一端接,一端接
发电机
中性点 。呵呵,中性点,楼主没搞清楚,要是这样测
绝缘
一定
是零
,估计楼主测的是中性点的接地端,其实只要是地,哪里 都一样。屏蔽端要不要接汇水环 屏蔽线 ,要看具体的 结构 ,如果汇水环屏蔽线会...
高压
发电机
的绕组对地
绝缘
电阻
为0
的原因有哪些?有什么可以采取的临时...
答:
发电机定子
接地。发电机
绝缘
受潮 查找接地点进行绝缘处理 烘干
如何检测
发电机定子绝缘
电阻?
答:
连接导线:将兆欧表与
发电机
的
定子
绕组连接起来,通常会有两个测试探头,一个用于连接发电机的火线,另一个用于连接零线。开始测量:在连接好导线后,开始慢慢地旋转兆欧表的旋钮,直到
绝缘
电阻表显示的数值稳定下来,然后记录下测得的绝缘电阻值。比较数值:将测得的绝缘电阻值与发电机制造商提供的标准...