55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子绝缘合格
发电机
的
绝缘
电阻应该是多少?
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是
合格
的。
发电机定子绝缘
电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是
合格
的。
发电机定子绝缘
电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
660mw
发电机定子绝缘
标准
答:
绝缘
电阻,耐电压强度。1、根据查询中国物理网显示,绝缘电阻:
定子
线圈的绝缘层应具有足够的绝缘电阻,以防止电流通过绝缘层时发生泄漏。绝缘电阻的值在十兆欧以上。2、耐电压强度:定子线圈的绝缘层应能够承受高压电场的作用,以防止在运行过程中发生击穿,耐电压强度高于额定电压的两倍以上。
什么叫
发电机绝缘
答:
发电机
绝缘
指
发电机定子
绕组对地之间的电阻。 一般发电机的绝缘电阻每千伏大于或等于1兆欧都视为绝缘电阻
合格
。比如6千伏的发电机绝缘电阻在6兆欧及以上绝缘电阻都是合格的。绝缘,物理学名词,指使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备...
高压
发电机定子
和转子的
绝缘
标准是多少?6300的,功率1600千瓦。请帮忙告...
答:
电气设备的
绝缘
标准是每1v电压绝缘电阻大于1000欧姆。例如220v设备绝缘电阻大于220000欧姆(0.22兆欧)。
600MW
发电机
转子绝缘多少
合格
?
定子绝缘
多少合格?
答:
检修中定转子绝缘试验应符合预试规程和设备资料的要求,并与历史试验数据比较判断是否
合格
。如果是在机组启动前测定转子绝缘以判断能否开机,转子绝缘500V表1MΩ就够了,
定子绝缘
的话由于此时
发电机
是与封闭母线、励磁变乃至主变低压侧(或发电机断路器)连接在一起的,所测定子绝缘其实是整个电气连接部分的...
如何检测
发电机定子绝缘
电阻?
答:
检测
发电机定子绝缘
电阻的方法通常包括以下步骤:断电:首先需要将发电机从电源中断开,以避免电击危险。准备工具:准备需要的工具,包括兆欧表(也称为绝缘电阻表)、导线、测试探头等。连接导线:将兆欧表与发电机的定子绕组连接起来,通常会有两个测试探头,一个用于连接发电机的火线,另一个用于连接...
发电机定子绝缘
测试的地点在哪里?
答:
①、机组
定子绝缘
测量前应解开
发电机
中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为
合格
。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)②、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用2500V摇表测量...
发电机
水内冷,
定子
线圈
绝缘
电阻多少
合格
答:
发电机
水内冷在通水情况下,首先要保证水质
合格
,然后测量
定子
线圈
绝缘
电阻,不低于500K都行。主要是水的硬度尽量接近零。
发电机
手包
绝缘
试验
合格
标准
答:
试验依据及标准:GB/T7064-2002《透平型同步电机技术要求》。DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》。试验目的是
发电机定子
绕组端部手包
绝缘
施加直流电压测量,可以发现发电机端部手包绝缘的缺陷,在发电机三相线圈泄漏电流严重不平衡时可以避免采用烫开定子接头的方法,在不损坏定子结构的条件下查找局部...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机定子绝缘多少合格
发电机转子绝缘电阻多少合格
发电机定子绝缘是零对吗
发电机定子绝缘
发电机绝缘多少合格
10KV发电机遥测绝缘多少合格
发电机定子绝缘标准
发电机定子绝缘等级
6千伏发电机定子的绝缘