发电机定子绝缘相间
柴油
发电机组
甩油有哪些危害
答:
不断积累造成发热温升现象,严重时就会影响发电机高效稳定运行,同时还会破坏发电机定子线圈绝缘水平,缩短定子线圈的综合使用寿命、增加发电机定子线圈的维护保养难度、引起
发电机定子绝缘
水平下降、引起发电机定子线圈发生单相接地或
相间
短路等事故。当发电机组处于甩油运行工况时,如突遇不正常负荷等冲击,就会...
驻车
发电机
怎么设置自启电压?
答:
定子
绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。 (1)对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。 (2)
相间绝缘
:各相定子绕组间的绝缘。 (3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。 电动机接线盒内的接线: 电动机接线盒内都有一块...
发电机
转子
绝缘
怎么测量?
答:
测量
发电机
转子
绝缘
电阻,分静态和动态两种情况。1、静态测量。因为发电机转子绕组的额定电压一般都不超过soov,所以应使用500-IOOOV绝缘电阻表测量。试验时,发电机转子在静态状态下,提起碳刷,将绝缘电阻表的相线接于转子滑环上、地线接在转子轴上(不宜接在机座或发电机外壳上)。测量前必须将两滑环...
三相水泵怎么测量
绝缘
阻值
答:
1、先测量绕组对地的绝缘电阻,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接
电机
外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。2、测量
相间绝缘
,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min...
车轮
发电机定子绝缘
测量方法有哪些?
答:
唯一的方法:开工作票,停机拉闸做好安全措施,拆下
发电机定子
出线电缆接头,用相应的绝缘摇表测量绝缘值(非测量相应接地)。测量发电机绝缘电阻及吸收比试验时对绝缘电阻表基本要求有:(1) 因为高压发电机几何尺寸较大,
定子绝缘
都是夹层复合绝缘,几何电容电流和吸收 电流都比较大,所以绝缘电阻表要有能...
发电机
中性点一般有哪几种接地方式?各有什么特点?
答:
发电机及发电机端所连设备和装置存在大小不等的对地电容,当发电机绕组发生单相接地等不对称故障时,接地点流过的故障电流即上述对地电容电流。该电流一般仅数安或数十安。发生故障时,故障处电弧时断时续,产生间歇性弧光过电压,这将损伤
发电机定子绝缘
,造成匝间或
相间
短路,扩大事故范围,严重的将...
电机绝缘
等级是B/F 级 什么意思
答:
根据不同
绝缘
材料耐受高温的能力对绝缘材料规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该
发电机
(电动
机定子
)采用的绝缘耐热温度为130℃,F级绝缘说明的是该发电机(电动机...
发电机
中性点附近接地时有什么危害
答:
【答案】:C 《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.2.7条规定,对
发电机定子
绕组的异常过电压,应按下列规定装设过电压保护:①对于水轮发电机,应装设过电压保护,其整定值根据定子绕组
绝缘
灭状况决定,过电压保护宜动作于解列灭磁;②对于100MW及以上的汽轮发电机,宜装设...
定子
接地问题?
答:
电压互感器一次侧的中性点接地是为了保证其正常工作。对于对地电容的问题,电压互感器一次侧的中性点与地之间也存在电容。这个电容是由于中性点与地之间的
绝缘
介质(如空气、绝缘材料等)形成的。两者之间的相量关系 对于
定子
接地保护中的机端和中性点处的三次谐波相量关系,当
发电机
正常运行时,机端和...