发电机对地绝缘要求
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机的绝缘电阻应该不低于0.5MΩ
。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的。发电机...
320kw水轮
发电机对地绝缘
电阻多少
答:
大于等于1兆欧姆
。320kw水轮发电机对地绝缘电阻应大于等于1兆欧姆,这是为了确保设备的绝缘性能良好,减少对地电流的泄漏,避免电气事故和人身伤害。
什么叫
发电机绝缘
答:
发电机绝缘指发电机定子绕组对地之间的电阻。
一般发电机的绝缘电阻每千伏大于或等于1兆欧都视为绝缘电阻合格
。比如6千伏的发电机绝缘电阻在6兆欧及以上绝缘电阻都是合格的。绝缘,物理学名词,指使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备...
水轮
发电机
磁极
绝缘
电阻最少是多少
答:
绝缘电阻的标准是根据电压等级决定的,
通常要求每1000V电压绝缘电阻不低于1兆欧
。也就是说如果是对地电压100v的设备,绝缘电阻应大于0.1兆欧。为了可靠起见,有些规定了最低标准,250V以下不低于0.5兆欧。
电机
定子绕组线圈
对地绝缘
电阻多大算是正常情况,请电气工作的朋友指点...
答:
电机定子绕组线圈对地绝缘电阻因为电机的状态和环境不同也不完全相同。
通常新出厂电机的绝缘电阻在50兆欧以上
,环境湿度大,使用时间较长的电机的绝缘会低很多,有时候会低于0.5兆欧。一般情况下,不是新出厂电机,0.5兆欧以上的绝缘都可以正常使用。
火车头
发电机
励磁
电机对地
阻值
答:
500kΩ。火车头
发电机
励磁
电机对地
阻值正常运行时
对地绝缘
电阻应大于500kΩ。励磁电机是电装置和三相同步发电机相连的电机。励磁是向发电机转子提供转子电源的装置,根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式。
发电机绝缘
测量在什么地方测量?
答:
20℃以下相
对地绝缘
应不小于0.5MΩ且应 在三相并联状态下每相各测一次,若测量值低于上值80%或相与相之间绝缘值差大于20%,则绝缘不合格。③、机组定子绝缘测量前应拉开
发电机
中性点压变接地闸刀,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于0.8MΩ为合格。
如何测量
发电机
的
绝缘
?
答:
1.2.1.2 发电机定子圈的绝缘电阻可在不通水的情况下,用2500V摇表测量或在通水的情况下用水内冷
发电机绝缘
测试仪测量。在相同的温度和湿度的条件下,不得低于前次的1/3--1/5,吸收比不小于1.3倍;定子线圈在不通水干燥后接近工作温度时,用2500V摇表测量其
对地
的绝缘电阻值应不低于200MΩ;1....
零线对地线的
绝缘
电阻值是多少属于正常的?
答:
对于漏电保护器后的工作零线,对地线
绝缘
电阻不能低于0.5兆欧。零线
对地
电阻根据场合
要求
不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即
发电机
和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,此时的阻值随电网波动而随时改变,并且投入成本高,因此目前...
三相异步电动机的
绝缘
等级是怎么分的?
答:
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使
发电机绝缘
材料超过该温度才能保证...