发电机励磁调节器可控硅故障
发电机组可控硅
静止
励磁
装置不起励原因是什么
答:
3. 磁场开关触头接触不良
。笔者曾遇到过一起,DM4型国产开关,一个触头合闭良好,但另一个触头为接触上但未实际连接状态;断电后测量两触头间电阻为开路状态,调整后重合,至双触头间均电阻为零,起励,成功!4. 其它原因,但比较少见,如可控硅桥故障,这些励磁系统会给出报警,而您的问题前提应该是...
一台530kw
发电机
,用的是
可控硅励磁
,现在不能起励了。麻烦解答下可能出现...
答:
看是否是失磁造成不发电
。励磁变压器的问题。发电机电压测量回路的工作情况。
发电机励磁
系统的几种
故障
处理
答:
1)励磁回路开路,励磁绕组断线
。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,可控硅励磁装置中部分元件老化、开焊、损坏等。2)励磁绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路。3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引...
发电机励磁调节器
A(B)通道脉冲
故障
是什么意思,什么条件可造成故障发生...
答:
脉冲故障就是这个触发脉冲没有到达可控硅的门极,也许是脉冲回路没有形成通路,也许是脉冲电源失电等
,如果用的是ABB的灭磁开关。调节器都会引一个开关的辅助接点去完成分闸切脉冲,这时做小电流实验时(为了防止电流进入转子灭此开关会分开)也会没有脉冲。脉冲故障导致的直接结果就是整流波形缺相。
请问电厂
可控硅
的作用?为什么起励出现
励磁故障
会把可控硅烧坏??(我...
答:
可控硅
在电路中的作用有以下几种;1,变流/整流.2,调压.3,变频.4,开关(无触点开关).普通可控硅最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成
晶闸管
,就可以构成可控整流电路、逆变、电机调速、
电机励磁
、无触点开关及自动控制等方面。在电工技术中,常把...
设备运行正常,可是
励磁
系统中
可控硅
损坏,保险也被熔断,压敏电阻损坏...
答:
可控硅
损坏一般是设备电流太大,保险是多大的保险?是直流
电机
上的宝箱?保险熔断肯定是电流大。PLC
调节器
是直流电机调速用的?问题不太清晰,也不排除电压波动过大。
励磁
柜的
可控硅
烧的原因?
答:
过电流、与散热器接触不良、开通不可靠等
一台250KW的水轮
发电机
,采用
可控硅励磁
,再次开机出现不能起励建压现...
答:
不知是采用什么方式起励的?是残压或电池或厂用电?先查起励回路吧?若是残压起励的,可先用电池充一下磁吧。若是能起励而一放开起励按钮后又失压的,则要查
可控硅
及触发回路了。还有是电源断路器和熔丝。
一台250KW的水轮
发电机
,采用
可控硅励磁
,停机5小时后再次开机出现不能起...
答:
如果你是采用残压起励的方式,可检查一下起励回路,是否有接触不良的地方。或者当
发电机
转动后测一下残压应有9V左右为正常。也有可能是停机方式不对造成失磁。具体回答可与我交流:QQ1459868110
汽轮
发电机
微机励磁柜显示
励磁故障
怎么处理
答:
保险炸飞后三相之间相互拉弧造成
发电机
三相短路,最后发电机差动保护动作,跳开灭磁开关。总之,随着电力系统规模的扩大,以及远距离重负荷输电线路的出现及大型发电机开始采用,由半导体
励磁调节器
和
晶闸管
整流功率柜组成的快速励磁系统,使整个电力系统的阻尼不断减弱。当电力系统发生
故障
或受到其他扰动时,...