发电机励磁调节器A(B)通道脉冲故障是什么意思,什么条件可造成故障发生,故障发生后有什么后果

如题所述

可控硅的导通除了有正向电压外,其门极还必须要有触发脉冲,脉冲故障就是这个触发脉冲没有到达可控硅的门极,也许是脉冲回路没有形成通路,也许是脉冲电源失电等,如果用的是ABB的灭磁开关。

调节器都会引一个开关的辅助接点去完成分闸切脉冲,这时做小电流实验时(为了防止电流进入转子灭此开关会分开)也会没有脉冲。脉冲故障导致的直接结果就是整流波形缺相。



扩展资料:

半导体模拟励磁调节器各单元的功能

1、测量比较单元。

测量发电机电压信号,将其按比例变换成直流电压信号,与给 定直流电压进行比较,送出发电机电压偏差信号。为使并列运行的各机组合理稳定地分 担无功功率,应设置调差单元。

2、综合放大单元。

由综合放大环节、比例积分环节和适应器环节组成。综合放大 环节将各种基本测量输出的、反馈和辅助限制生成的、以及稳定和补偿反应的各种直流 信号加以综合放大,输出给比例积分环节。

比例积分环节按预定的调节规律进行加工后 输出。适应器环节将信号电压经放大加工成为移相控制信号电压以控制励磁电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答