55问答网
所有问题
设备运行正常,可是励磁系统中可控硅损坏,保险也被熔断,压敏电阻损坏。PLC调节器电源中断,什么原因造成
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-20
可控硅损坏一般是设备电流太大,保险是多大的保险?是直流电机上的宝箱?保险熔断肯定是电流大。PLC调节器是直流电机调速用的?
问题不太清晰,也不排除电压波动过大。
第2个回答 2010-12-20
极大可能是过电压惹的祸。
相似回答
电磁调速电机,电机
运转正常,调节
调速器
,励磁
部分没有反应,是什...
答:
励磁绕组发生匝间短路,产生了短路电流,使FU熔断。把励磁绕组的数据重新绕制按原位装在Y上,用环氧树脂浇灌固定即可。在实用中,大多数电磁调速电机是用从动轴上的交流永磁式测速发电机组成转速反馈的闭环
系统,
配JD系列或ZLK 系列控制装置以达到恒速或调速的功能。除异步电动机外,该机的关键装置是转差...
压敏电阻
烧坏后会给电路造成什么影响?
答:
一般来说,它损坏后对其它元件影响不大,只检查与之相连的电路元件即可。压敏电阻在电路中一般是起到保护作用,通常用于防雷,过电压发生时
,压敏电阻
会被击穿,呈现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低水平,同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源。压敏电阻的响应时间...
压敏电阻的作用,如果
压敏电阻损坏,
对电路板工作有何影响
答:
在实际应用过程中时,MOV一般并联在电路中,当电路正常工作时,它处于高阻状态,不影响电路正常工作。当电路出现异常瞬时过电压 并达到其导通电压(压敏电压)时,MOV迅速由高阻状态变为低阻状态,泄放由异常瞬时过电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平之内,从而保护后级电路免遭异...
发电机
励磁系统
的几种故障处理
答:
1)励磁回路开路
,励磁
绕组断线。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路
,可控硅励磁
装置中部分元件老化、开焊、损坏等。2)励磁绕组长期发热,绝缘
损坏,
接地短路。3)系统振荡,功率发生严重不平衡
,系统
吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓...
调速电机上的调速器为什么会烧
保险
丝
答:
原因如下:1、检查电机是否在工作时有强停的现象存在,强停瞬间电流高达正常工作电流的好几倍。2、调速器驱动功率小于直流电机,启动时或者强停时烧毁驱动管。3、调速器H桥未接入保护二极管,导致停止时出新自感电动势击穿H桥MOS管。相关的注意事项 (1)在把调速电机耐热等级提高的基础上,还必须对地绝缘...
大家正在搜
可控硅一般是什么原因损坏
电炉可控硅损坏是为什么
可控硅励磁调节器
励磁柜可控硅脉冲电源怎么来
可控硅经常损坏的原因
同步发电机可控硅励磁原理
可控硅整流励磁系统
可控硅励磁发电机原理图
发电机可控硅励磁装置电路图