发电机励磁调节器可控硅故障
发电机励磁
系统的几种
故障
处理
答:
1)励磁回路开路,励磁绕组断线。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,
可控硅励磁
装置中部分元件老化、开焊、损坏等。2)励磁绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路。3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,
发电机组
抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓...
发电机励磁调节器
A(B)通道脉冲
故障
是什么意思,什么条件可造成故障发生...
答:
可控硅
的导通除了有正向电压外,其门极还必须要有触发脉冲,脉冲
故障
就是这个触发脉冲没有到达可控硅的门极,也许是脉冲回路没有形成通路,也许是脉冲电源失电等,如果用的是ABB的灭磁开关。
调节器
都会引一个开关的辅助接点去完成分闸切脉冲,这时做小电流实验时(为了防止电流进入转子灭此开关会分开)...
一台250KW的水轮
发电机
,采用
可控硅励磁
,再次开机出现不能起励建压现...
答:
不知是采用什么方式起励的?是残压或电池或厂用电?先查起励回路吧?若是残压起励的,可先用电池充一下磁吧。若是能起励而一放开起励按钮后又失压的,则要查
可控硅
及触发回路了。还有是电源断路器和熔丝。
三相交流
发电机励磁
充电时发生短路现象是什么
故障
答:
(2)励磁PT电压
故障
及处理某电厂为
可控硅
自并激励磁系统,
发电机
到额定转速后,运行人员在
励磁调节
柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳开,检查发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被严重...
柴油
发电机
只有100v电压怎么回事?
答:
电压只有100v的主要原因就是
励磁
电路
故障
(仅供参考:亚南(YANAN)柴油
发电机
解答 :4000-080-999)1.如果整流器正常的话,应先检查发电机的励磁线圈(自励式查定子和转子. 它励式查励磁变压器)2.如果整流器的输入端前面三相电路正常,测一下
可控硅
元件及其它阻容元件是否正常,有些发电机的励磁用集成模块...
30千瓦
发电机
重新绕线圈空载电压正常,负载后电压自动升高是什么原因_百 ...
答:
应该会有部分整流管烧坏,然后检测
发电机励磁
绕组的出线连接是否有断,最后起动发电机空载建压运行,用万用表测三相励磁绕组的交流电压,其电压三相应是平衡的,然后测经整流后的直流电压是否正常,最后测二个碳刷的励磁电压,也就是
可控硅
的输出,通过以上检查是可以查出
故障
所在的。
怎么测试汽油
发电机
的
励磁
短路是否有保护系统
答:
原因16:
可控硅
整流桥脉冲丢失或可控硅损坏。 原因17:
调节器故障
原因18:调节器脉冲故障。原因19:脉冲电源消失或电路接触不良。原因20:灭磁开关触头接触不良。2、起励过压 原因1:
励磁
变压器相序不对。原因2:PT反馈电压回路存在故障。原因3:残压起励回路没有正确退出。原因4:调节器输出脉冲相位...
励磁
系统是否影响滤油?
答:
由半导体
励磁调节器
和
晶闸管
整流功率柜组成的快速励磁系统,使整个电力系统的阻尼不断减弱。当电力系统发生
故障
或受到其他扰动时,出现长时间低频率振荡,严重影响电力系统安全稳定运行。本文通过对
发电机励磁
系统的故障的分析及处理,只有保证励磁系统良好运行有助于实现电力系统的安全性和稳定性。
发电
厂
励磁机
的工作原理
答:
自动
励磁调节
系统的工作原理:将
励磁机
或其它交流电源通过
可控硅
整流装置得到直流励磁电源。利用
发电机
出口的压变和流变反映发电机电压偏差和无功功率,将偏差信号转换成可控硅的触发信号,根据发电机电压和无功功率自动
调节励磁
电流。在系统
故障
时还有自动“强行励磁”功能。励磁系统具体结构很多,原理大同小异,...
什么是
可控硅励磁
装置
答:
励磁装置一般用于同步电动机和同步
发电机
的励磁绕组电能的装置。励磁系统是电站设备中不可缺少的部分。励磁系统包括励磁电源和励磁装置,其中励磁电源的主体是
励磁机
或励磁变压器;励磁装置则根据不同的规格、型号和使用要求,分别由
调节
屏、控制屏、灭磁屏和整流屏几部分组合而成。励磁装置的使用,是当电力...