发电机三相电流不平衡
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡
造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋...
发电机
修好后为什么
三相电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。
一种是三相负载不平衡
,
这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷
。另一种就比较麻烦了,可能是发电机没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是什么
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是:1、不大于10%
;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡电流超过规定值
,
应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起
。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
发电机
定子
三相电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动
机三相电流不平衡
有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
电机电流不平衡
的原因
答:
④对
发电机
、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。问题五:电动
机三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因? 发现...
柴油
发电
机组
三相不平衡
是什么?
答:
由于柴油
发电
机组输出的电是
三相
四线的,就是三根电线输出的
电流
一般要差不多大,如果悬殊一大就出现
不平衡
了,这时候就会出现如下情况: 仅供参考(福建亚南
电机
小亚南答)1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移 3、中性电流过大,使配电变压器运行...
发电机三相电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机三相电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
发电机
变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时
三相电流不平衡
不...
答:
从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成
三相电流
的
不平衡
。情况严重的,会造成通过...