发电机三相电流不平衡引起的故障如何预防

如题所述

1.1发电机三相电流不平衡的主要原因有:
1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。
2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。
3) 用户端的单相负荷过大。
4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。

1.2三相电流不平衡对发电机的影响:
运行中的发电机三相电流不平衡将使:
发电机转子表面过热。发电机三相电流不平衡运行时,电网电压中将产生大量的负序和零序分量,当负序电流分量存在时,其会在发电机转子中通过电磁感应产生2ω(电网基波频率)频率的交流电流量,从而引起发电机机组振动、转子发热过量、降低异步电机的最大运行负荷等问题。
发电机三相电流不平衡时会使转子严重发热和引起机组振动,水轮发电机的振动比汽轮发电机还要严重,所以更要注意发电机的三相电流平衡问题,不平衡电流值不能超过规定。

1.3预防措施:
(1)加强监视。定时对发电机的三相电流进行监测,防止正常运行时发电机三相不平衡电流超过厂家规定值。一般不平衡电流都不允许超过设备额定电流的20%,单项不超过额定值。
(2)及时处理。一旦发现线路一相断线、变压器两相运行等异常情况时,必须迅速处理,以免延误时间引起负序电流超过允许值而烧坏转子或引起机组严重振动。
(3)有效抑制。针对负序电流的抑制,可以通过将不对称负载分散接到不同的供电点,将不对称负载合理分类到各相,采用平衡装置的方法去实现。

1.4发电机出现三相电流不平衡时的处理方法:
当发电机三相电流不平衡超限运行时,首先需要测量发电机的三相电流,判断是否由定子电流表或表计回路故障引起,如果不是该原因则需要立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向相关部门进行汇报。等后续部门处理完,三相电流恢复平衡后,再根据相关部门的知识重新增加机组负荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-11

一、重视低压配电网的规划工作,加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变布点尽量接近负荷中心,避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则。

二、在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端,这样可以在低压线路施工中最大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作,单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单相电只挂接在一相或者两相上,在线路末端造成负荷偏相。