发电机处理三项电流不平衡
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何
处理
?
答:
原因:发电机内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:
询问调度是否因系统引起
,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,...
发电机三相
电
不平衡
?
答:
您好!
是平衡的
,
如果不平衡主要原因:1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良
。2) 某条送电线路非全相运行。3)
系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载
。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。主要现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡电流超过规定值
,
应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起
。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
发电机
定子
三相电流不平衡
原因和
处理
答:
发电机定子三相电流不平衡主要原因有两个,
首先是三相负载可能不平衡,这时调整负载使之平衡即可
。另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕线圈。若空载电压是平衡的,检查加...
发电机三相电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过
发电机电流
的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有
三相
负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
发电机
静子
三相电流不平衡
,有哪些影响,应如何
处理
答:
这种情况通常是
三相
负载不对称引起的。严重
不平衡
会导致磁场
不均衡
引起振动。应调整负载三相保持平衡。
发电机
变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时
三相电流不平衡
不...
答:
情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决
三相
负荷
电流不平衡
的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具...
请问
三相发电机
发电乱相是什么原因
答:
如果悬殊一大就出现
不平衡
了,这时候就会出现如下情况:1、
发电机组
输出功率下降,达不到用户的功率要求。2、
三相
电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移。3、中性
电流
过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。4、使有的相电压高,另外的相电压降低。5、烧坏发电机,影响正常供电。
如何判断
三相
电是否平衡,如果
不平衡
该如何
处理
?
答:
3相平衡
的话:相间电压,各相对零线的电压接近或相差不大。
3相不平衡
是单相负载分配不均造成的,电压高的相负载轻,电压低的相负载重。一般是由电力公司管控调整。
三相
交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防?
答:
发电机三相电流不平衡
时会使转子严重发热和引起机组振动,水轮发电机的振动比汽轮发电机还要严重,所以更要注意发电机的三相电流平衡问题,不平衡电流值不能超过规定。防止 三相电流不平衡引起转子过热和机组振动而造成事故的对策如下:(1)加强运行监视,防止正常运行时发电机三相不平衡电流超过厂家规定值。