发电机负荷电流不平衡时,
发电机内将有负序电流流过,由于负序电流的旋转方向与正序电流相反,所以会造成发电机内铁芯等金属部件发热
。所以发电机对于三相电流不平衡度都有规定要求,不能超过。一般允许三相电流不平衡度大约为20%。
发电机
发出的
电流
三相
不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡电流超过规定值
,
应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起
。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
发电机
修好后为什么三相
电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。
一种是三相负载不平衡
,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是发电机没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
发电机
在运行中静子三相
电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
原因:发电机内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:
询问调度是否因系统引起
,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,...
发电机
三相
电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过
发电机电流
的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有三相负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
两台并网的
发电机电流不平衡
原因?
答:
如果
不平衡
是指两台
发电机
输出
电流
不一样大。这是由于两台发电机的电压不等的缘故。你可以用全电路欧姆定律去分析,并网线两台发电机的负荷阻抗相同。也就是负载电压相同。如果发电机的等效输出阻抗相同,那么只剩下电动势E不相同了。
发电机
定子三相
电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动机三相
电流不平衡
有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
发电机
三相
电流不平衡
引起的故障如何预防?
答:
三相
电流不平衡
引起转子过热和机组振动而造成事故的对策如下:(1)加强运行监视,防止正常运行时
发电机
三相
不平衡电流
超过厂家规定值。如果无厂家规定时,一般持续允许的不平衡电流不能超过额定电流的20%,同时任何一相电流不能大于额定值。对于低于额定负荷连续运行的发电机,三相电流不平衡允许值应根据试验...
发电机
三相
电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机
三相
电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
发电机
三相
电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!