单相接地电容电流公式
电力系统中
单相接地电容电流
怎样计算?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))
单相接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
如何计算系统
单相接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
消弧线圈容量=(1.35-1.5)*U相电压*IC
接地电容电流
计算
答:
中性点不
接地
系统的
单相电容电流
的计算
公式
如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πf C是相对地电容 Uο是相电压 则:ω=2×3.14×50=314 C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F ...
单相接地
短路电流包括
电容电流
吗
答:
该短路电流不包括
电容电流
。在中性点不接地系统中,当发生
单相接地
故障时,由于不能构成回路,流过故障点的电流主要是由对地电容形成的容性电流,其数值较小。而对于电容电流的计算,使用的
公式
是:“Ic=3×ω×C×Uο”其中“ω”是角频率,“ω=2πf”C是相对地电容,“Uο”是相电压。
怎样求中性点不接的的电力系统发生
单相接地
时的
接地电容电流
答:
当系统出现
单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统
接地电流
(
电容电流
)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC...
埋地电缆对地有
电容
吗?
答:
架空线
单相接地电容电流
Ic=1/350Url(A)=2.86/1000Url 电缆线路单相接地电容电流 Ic=0.1Url(A) 有上式可知结果。
公式
见《注电考试复习指导书》P222。
接地电容电流
是零序电流?
答:
Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当
单相接地
时,故障点流过其它两相对地的
电容电流
。(也有人称其为零序电流)2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序电流保护。
电容
是怎么计算的?
答:
1.C=εS/d 平行板正对面积s,介质的介电系数ε,d平行板间的距离。2.被测
电容
接入电源(
单相
时电容外接220V电源)根据欧姆定律,
电流
等于电压除以容抗 容抗等于2πFC的倒数,3.电容 电容(Capacitance)亦称作“
电容
量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,...
发电机
单相接地
的原因是什么?
答:
I。=UdL/350 2)对于电缆线路:IC= UdL/10式中Ud-线路额定电压,kV;L-线路(电缆)长度,km。3)对于水轮发电机,一般可在耐压试验时,读出其在额定电压下的
电容电流
。把发电机及其所连接的线路电容电流加起来就是发电机电压系统的电容电流。(1)发电机发生
单相接地
的原因。1)运行时间长久,绝缘老化...
单相接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...