55问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地电容电流的影响因素
小
接地电流
系统
单相接地电容电流
与哪些
因素
有关
答:
发生小电流接地故障时,电容电流主要指线路的电容电流,
那么影响电容电流的因素有:首先线路的参数:如粗细。长度等,还有就是相与相之间的距离、相对地的高度
,空气的湿度等因素。
小
接地电流
系统
单相接地电容电流
与哪些因???
答:
小电流接地系统发生单相接地时的电容电流主要与整个系统对地分布电容的大小有关
。采取消弧线圈补偿以后则与补偿度有关。
小
接地电流
系统
单相接地电容电流
与哪些因
答:
就是在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。 中性点不接地的高压电网中,
单相接地电容电流的
危害主要体现在以下四个方面: 1.弧光接地过电压的危害 当电容电流一旦过大
发生
单相接地
时
电流
有何变化?
答:
当系统发生单相接地故障时,
小接地电流系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加
。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
单相接地电容电流
?
答:
就产生了
电容电流
。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当
接地
点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成过电压等问题。消弧线圈的作用就是当发生
单相
接点产生电容电流时产生电感电流来抵消电容电流,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。
单相接地的电流
是怎样产生的?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地
电容电流的
电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...
单相接地
处为什么会有容性
电流
流过,消磁线圈又
有什么
作用,在线等哦_百 ...
答:
在一些供电系统中,为了在发生
单相接地
故障时也不马上停止供电;而在煤矿等易发生爆炸危险的区域,为了发生单相短路故障时,故障点不会因为有上述
电容电流
流过而产生容易引起爆炸的
接地电流
电弧。就需要将电容电流将少。在电源的中性点加上消弧线圈后,消弧线圈会产生电感电流,此
电流的
相位与电容电流正好相差...
中性点接地系统中
单相接地
时
电流
和电压如何变化
答:
从理论上分析,当电气设备中性点采用不接地方式时,由于需考虑设备或系统线路在发生
单相接地
故障时接地点有较大电容电流流过(可能达到正常工作时单相 对地
电容电流的
3倍),产生强烈的、不能自行熄灭的电弧,损坏设备;而此时,中性点处对地电压升为相电压,非故障相电压升为线电压,因此,设备的中性点处...
郭老师,
接地电容电流
和什么电缆电容电流
答:
接地电容电流
是中性点不接地三相系统中,当发生
单相接地
后,通过接地点的电流;由于从变压器二次侧引出的母线、导线、电缆等设备,各相之间,及各相对地之间存在着电容,正常运行时三相的电容电流是相同的,当发生单相接地后,未接地相的电容电流会从接地点返回形成回路,因而通过接地点的电流是电容性的,...
单相接地电容电流
需要符合什么要求
答:
要求:中性点不接地系统发生
单相接地
故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地
电容
形成的容性
电流
,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是...