单相接地
保护原理
答:
6kV发电机为中性点不接地系统,当发生定子绕组
单相接地
时,故障点将出现零序电压。下面以A相定子绕组任一点发生金属性接地故障为例进行分析。当中性点直接接地系统(又称大
接地电流
系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
变压器中性点经大电阻
接地
方式运行的优缺点?
答:
高电阻接地主要是限制
单相接地
故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地故障不立即跳闸,又不加重电气设备的绝缘负担,在应用中,至少应使IR=(1~1.5)IC(其中IR——阻性电流,IC——
电容电流
)。考虑到单相接地故障电流宜限制在10A以下,以维持2h的运行条件,对于10kV配电网电容电流大于4~5A的...
电流
电压相位角是什么关系?
答:
当两个同频率的正弦量比较时,就必须考虑两者的相位差。另外,当交流
电流
过电阻时,电压和电流是同相位的,即相位差为0。当交流电流过
电容器
时,电容两端的电压相位会滞后电流90度;当流过电感时,电感两端的电压相位会超前电流90度。这也是为什么
单相
交流电动机,如电扇、洗衣机、空调机中,都要用一...
10KV过流一段、过流二段继电保护整定计算
公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的计算 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
11- 047职业技能鉴定指导书配电线路
答:
11.>有一无架空地线的单回10kV配电线路,中性点不接地,线路全长L=15km,试求其
单相接地
时的
电容电流
。答案:解:IC=2.7UeL×10-3=2.7×10×15×10-3=0.405(A) 答:该线路单相接地时的电容电流为0.405A。12.>有一条双回路线路,导线为LGJ-50型,线路长150km,最大电流为263A,其中一回路停电检修8h,试比较双...
单相接地电容电流
是指什么?
答:
在配电网中,一根母线经变压后连接多根子线,每根子线都有大地之间有个
电容电流
,在未发生接地时,电容电流彼此抵消;当发生
单相接地
时,未接地的子线电容电流经接地点流向母线,就产生了电容电流。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当接地点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成...
电力系统分析的题,在下图所示的电力系统中已知U=10KV,
单相接地
时...
答:
以前好象有过类似提问.这个问题分两种情况 1\消弧线圈是手动调节的,则只能在过补状态,要把
单相接地
时流过接地点的
电流
补偿到过补20A,(按标准说,过补20A应该写成-20A,如果按提问中所说20A,则是欠补偿状态,但这是手动调节的消弧线圈所不允许的),也就是消弧线圈的电感电流应该是35+20=55A才行 2\...
三相电机加
电容
怎样接成
单相
的?电容是启动电容还是工作的?
答:
加的是工作
电容
,根据负载来定,如果启动扭矩大的话还要并接一个启动电容,计算方法和接线方法如下:这种改法只适合小型电机,加几个电容根据负载而定 小型三相鼠笼异步电动机定子绕组不重绕情况下通入
单相
220V电源工作电容计算
公式
如:工作电容=1950X额定
电流
*(电压X功率因数) 式中1950是个定值,额定...
零序
电流
多少算正常
答:
问题四:10KV中性点经消弧线圈接地系统,正常时零序电流是多少,
单相接地
时零序电流又是多少? 不接地时一般不应超过2A,单相接地时残流不能超过5A 单相接地时零序电流就是
电容电流
问题五:请问零在三相电力系统中零序电流怎么计算?线路正常时和发生单相接地时计算方法一样吗?谢谢~ 5分 三相系统正常时...
单相接地电容电流
?
答:
就产生了
电容电流
。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当
接地
点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成过电压等问题。消弧线圈的作用就是当发生
单相
接点产生电容电流时产生电感电流来抵消电容电流,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。