单相接地电容电流不超过
...必须采取措施限制
单相接地电容电流不超过
多少安?
答:
20安
。
矿井高压电网必须采取措施限制
单相接地电容电流不超过
多少
答:
GB50070-94《矿山电力设计规范》第2。0。10条中规定,“矿井6-10KV电网,
当单相接地电容电流小于等于10A时
,宜采用电源中性点不接地方式;大于10A时,必须采取限制措施”。
单相接地电容电流
?
答:
当
电容电流
过大,一般
超过
10A时就会发生电弧,当
接地
点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成过电压等问题。消弧线圈的作用就是当发生
单相
接点产生电容电流时产生电感电流来抵消电容电流,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总
电流不
能等于零,否则会产生串联谐振过电压。
因为10KV电力系统是不接地系统,所以
单相接地
、故障
电流大于
30A时,仍...
答:
在电压为3~10 KV的电力网中,
一相接地时的电容电流不允许大于30 A
,否则,电弧不能自行熄灭。
下列哪几种情况下,电力系统可采用不
接地
方式?()
答:
②不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV~20kV系统,
当单相接地故障电容电流不大于10A时
,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,宜采用中性点谐振接地方式。③发电机额定电压6.3kV及以上的系统,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,采用中性点不接地方式时发电机...
单相接地电容电流
需要符合什么要求
答:
所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般
不超过
1-2小时。中性点直接接地的系统就不用多说了,
单相接地
,故障点和中性点之间会有很大的短路
电流
流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。
电力规范设计
电容器
对地
电流
是多少?
答:
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,DL/T620―1997。 3.1.2 3kV-10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当
单相接地
故障
电容电流不超过
下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a) 3kV-10kv钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路...
...加消弧线圈的标准是
单相接地电容电流大于
10A还是30A呢,谢
答:
其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。但实际工作中有些标准不宜套用,应根据实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,
单相接地电容电流大于
11.75 A时电弧就不能自行熄灭。所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。
...消弧线圈接地系统,正常时零序
电流
是多少,
单相接地
时零序电流又是多少...
答:
不接地时一般不应
超过
2A,
单相接地
时残流不能超过5A 单相接地时零序电流就是
电容电流
10KV系统
单相接地电容电流
为116A。目前为中性点经高电阻接地系统。有什...
答:
改成小电阻接地 高阻接地在
电容电流
小于10A时使用,可以抑制过电压水平,因为
接地电流
小可以接地后不跳闸,带故障运行1-2小时。但现在电容电流这么大,还是高阻接地,发生接地故障后还继续带故障运行,那么故障点极容易发展成短路故障而跳闸,所以得不偿失,不如该成小电阻接地,发生接地立刻跳闸 ...