低压无功补偿功率因数标准
无功补偿功率因数
多少最合适?
答:
一般来说,
电力系统的无功补偿功率因数最合适的范围是0.95到0.99之间
。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
无功功率因数标准
是多少
答:
就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚
。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。
请问变压器进行
无功补偿
后,
功率因素
一般要达到多少才算合格?
答:
现有规定,低于0.9要罚款,高于会奖励,一般补偿到0.9是个目标值,但从降低线损来看,
功率因数越接近1越好
低压
配电店
无功补偿
,欠补零点几补偿
答:
0.96
。对于无功补偿功率因数的要求,投入门限要求是0.85到9.95的时候投入无功补偿,都是欠补偿,要是达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就是最佳参数。低压控制器还是高压控制器,各厂家的设定参数是不一样的,基本就是:投切下限设置在0.9至095,切除上限可以设置到1,延时时间设置在60S...
低压
630KVA变压器对
功率因数
的要求
答:
此类配电变压器,
功率因数不得低于0.85
!如果低于此值,必须同步设计无功补偿装置,进行补偿!
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,
功率因数
考核
标准
为0.9时,
无功补偿
在0.86~0.95间波动属正常范围。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。计算公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
无功补偿
的
标准
是什么?
答:
1、35 kV及以上高压供电的电力用户,在考虑
无功补偿
后﹐在负荷高峰时,其变压器一次侧
功率因数
不应低于0.95,在负荷低谷时,功率因数不应高于0.95。2、100 kVA及以上10 kV供电的电力用户,其功率因数应达到0.95以上。3、其他电力用户功率因数为0.85以上。电器的功率因数是结构和制造水平决定的,要使用户...
供电部门规定的
无功补偿功率因素
在
答:
这样:1、国家规定,
补偿
之后,
功率因数
必须达到0.90以上,由供电公司来执行。供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来来考核用户的功率因数。2、关于罚款,供电公司依据电表的功率因数月均数据,查上述文件的...
低压
供电系统要求有
无功补偿
,
功率因数
0.92和0.95区别大吗
答:
这样:按照国家的规定,只要
低压
用户的
功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是
补偿
柜上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司的电表的数据才行。对于功率因数高于0.90,国家规定是有奖励的,只是奖励微乎其微,一般人...
装了电容
补偿
柜
功率因数
达到多少才正常?
答:
国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的
功率因数
要分别达到0.85、0.90等几个
标准
以上。因
无功补偿
技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...