55问答网
所有问题
当前搜索:
低压侧功率因数计算
一台变压器10kV侧电流是140A,那么
低压侧
的总
功率
是多少千瓦?
答:
3500*1.732*0.38*0.8(功率因数)=1842.8KW
由上计算出低压侧总功率为1842.8KW
...初级电流2400A,我想知道
功率因数
是多少,怎么
计算
.谢谢
答:
功率因数=有功功率/视在功率
无功补偿意思是 把功率因数提高到0.93以上。。一般来说。无功补偿=有功功率×0.39 就差不多了
...高压侧为10KV,
低压侧
为0.4KV。
功率因数
为0.85。求高低侧电流_百度知...
答:
高压侧:500/10/1.732=28.86A
低压侧:500/0.4/1.732=721.7A
功率因数
怎么
计算
关于功率因数的几个基本概念
答:
功率因数的计算公式与计算方法一、功率因数功率因数表示一个负荷所需要的有功功率和视在功率的比值。即COSΦ=P/S
,有功功率、无功功率、视在功率的关系式如下所示:其中P为有功功率,Q为无功功率,S为视在功率,Φ为功率因数。系统的功率因数是整个电力系统有功功率和视在功率的比值,电路的功率因数、线路的功率因数...
功率因数
COSTφ的概念是什么?
答:
要运输就需要有车辆,但车辆本身也是有重量的,在运输过程中也是需要消耗能量的。
功率因数计算
一般用公式COSφ=P/S , COSφ是功率因素;P有功;S总功率 如果功率因数比较小,那就要进行线路补偿。由于一般的线路都是电感性的线路,所以补偿的方法是在
低压
端增加电容器。
力调电费是怎么
计算
的?
答:
原发布者:zipeg 如果是
低压侧
计量,
计算
要复杂的多。
功率因数
=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方)0.92=42919/√(42919*42919+18000*18000)然后根据力率(也就是功率因数)的大小,查供电力率调整办法就可以知道力率电费的多少了。如果达到0.92应该有奖励了,因为一般的用电单位...
...
低压侧
的
计算
负荷为P=800KW,无功
功率
为Q=630Kavr,
答:
高压侧的无功功率实际小于
低压
无功功率的3%左右,
计算
近似相等于低压,也等于630Kavr 视在功率 S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) =√800²+630²≈1000KVA
功率因数
cosΦ=P/S=800/1000=0.8 高压和低压都可以补偿无功,公式:综合负荷补偿容量的计算方法。
功率因数
如何
计算
?
答:
功率因数
的
计算
方式很多,主要有直接计算法和查表法。常用的计算公式为下表所示:得数:48420/(100125^2+48420^2)^0.5=0.43536 功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据...
...负荷为800kw+580kvar.若欲使
低压侧功率因数
达到0.92.在
答:
如题;负荷为P=800kw Q=580kvar 时
计算
结果
功率因数
COSφ=0.81 要求力率提高至0.92时计算在
低压侧
进行补偿无功功率:可选择24kvar移相电容10台共240kvar随机投入运行,理论上可把功率因数提高至0.92。此时负荷为P=800kw Q=580-240=340kvar 时计算结果功率因数COSφ=0.92 。
...Q30=920KVAR。欲提高
功率因数
为0.9以上,需装设多少补偿容量?_百度...
答:
视在功率S=750*750+920*920的结果在开根号,等于1187kVA,现状
功率因数
=p30/S=750/1187=0.63;需补偿的容量=[{1/(0.63*0.63)-1}在开根号-1/(0.9*9)-1}在开根号]×p30=[1.23-0.48]×750=562.5KVAR.要公式可以qq发给你,百度的编辑器太烂了,公式太费劲 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压用电功率因数是多少
变压器低压侧功率因数
低压的功率因数一般是多少
工业用电功率因数的计算公式
短路试验功率因数怎么算
高供低计功率因数计算
低压计量功率因数公式怎么算
当日功率因数计算
公用低压室功率因数是多少