55问答网
所有问题
当前搜索:
公用低压室功率因数是多少
低压
配电柜
功率因数多少
合适
答:
这个是根据配电系统等级或容量有关的,
反正需要在0.85(滞后)以上
。
小区物业低电配电柜的
功率因数是多少
?
答:
一般小区用的感性负载功率不是很大,很少容性负载。所以小区物业
低压
配电柜的
功率因数
还是很高的,可以达到0.8以上。
郭老师好,我想请教一下关于
低压
配电房中计量总量的
功率因数
计算方式
答:
月平均
功率因数
cosφ=20000/√(20000*20000+10000*10000)=0.89
...的计算电流要用到同时系数和
功率因素
,同时系数可以查到
答:
如果小区变压器
低压
端已经安装了电容补偿装置,计算电流的
功率因数
就应该取0.85,因为当功率因数低于0.85时,电容补偿装置会投入运行,功率因数达到0.95时电容补偿装置会退出。这样功率因数总会在0.85-0.95之间运行。功率因数值取下限0.85,将会对应着较大的导线截面,也就能带来较高的安全系数。
低压
柜电容补偿柜设置
功率因数多少
答:
通常投入门限设0.8-0.85,切除门限取0.98-1.0,如果是静态补偿的投切延时设置8-15秒,可满足要求。
低压功率因数是
0.95,到高压侧功率因数为什么就是0.85了。请教
是什么
原因...
答:
低压功率因数
0.95是单纯的负载力率,高压侧功率因数0.85是包括变压器自身无功损耗和低压负载无功损耗汇总的力率。
低压
配电
室功率因数
总是1那么低压侧的无功表还会走吗/
答:
理论上来讲是不会走的,但是功因表会有误差,量测上的误差及时间上的精度问题,所以其实功因并不一定是恒等于1 那么这时无功表还是会有变化的
电网中的无功
功率是
怎么提供的?和有功功率相比有
什么
不同?
答:
一般电业规定
功率因数为低压
0.85以上,高压0.9以上。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。\x0d\x0a\x0d\x0a电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。\x0d\...
现有
低压
配电变压器
功率因数是
0.9以上,如果通过将功率因数补偿至趋于...
答:
将
功率因数
补偿到1.00就一定会产生谐振——这没有
什么
疑问。但是这个谐振不见得就一定威胁系统的安全:这得看你这个系统的各种电的参数。其时,别说将功率因数补偿到1.00了,就是补偿到一定数值时,换句话说:有的系统只要投入电容器而不采取防止谐振或谐波放大措施,就会发生谐波放大,或者说一定程度上...
一个
低压
配电室的容量为193KW,需用系数0.65,
功率因数
0.85,求计算电流及...
答:
假定电压380v I=193*1000/1.732*380*0.85=193000/589A 按经济电流密度2.25A/mm2.m选择铜母线589/2.25=262mm2 进出拇线可240mm2-300mm2之间选择。保护;过载;额定电流的1.2倍,时间4-7s 短路;额定电流的4倍,时间0.1-0.3s。需用系数不用考虑,
功率因数
应按理论计算,亦可按实际0....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
箱变功率因数一般是多少
变压器低压侧功率因数
配电室功率因数应该是多少
低压侧功率因数计算
配电箱功率因数
低压功率因数保持在多少之间
配电室功率因数多少正常
低压用户功率因数要求
开关柜的功率因数范围是多少