55问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿功率因数标准
35kV侧出线三回,每回最大负荷的
功率因数
分别为0.85 0.85 0.86,如何进行...
答:
在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设
无功功率
电源 无功功率指的是这种功率在电网中会造成损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行
补偿
。
进行
无功功率补偿
,提高
功率因数
,有什么意义?如何确定
无功补偿
容量?
答:
无功补偿
装置 除发电机和输电线外的无功电源主要有:①并联电容器组是一种静态的无功补偿装置。用它进行的补偿称为并联电容补偿。②同步调相机;③静止无功补偿器。后两者属于动态的无功补偿装置。确定容量的简单方法,知道现在所用电机的
功率因数
cosΦ1,再知道功率因数想提高到多少cosΦ2,然后用下面...
630kva变压器由于低负载率导致
功率因素
低,
低压
已经
补偿
240kvar...
答:
4、其它原因……。多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标,在国家
标准
里面有详细的规定,标准号是:《JB9663-2013,
低压无功功率
自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如操作方式、显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。调整参数,要找厂家的说明书才...
配变
低压无功补偿
和高压无功补偿有何区别?一般采用何种补偿方式?
答:
低压无功补偿
应用的技术:JKWB型低压配电监测无功补偿装置是采用了一系列领先的技术和最新的电子元器件及新型的机电一体化的SLFK型智能复合开关元件,集电网监测与无功补偿于一体。不但可以补偿电网中的无功损耗,提高
功率因数
,降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量;同时还能够实时监测电网的三相电压、...
低压无功补偿
的方式有哪些?
答:
3.跟踪补偿,是指以
无功补偿
投切装置作为控制保护装置,将
低压
电容器组补偿在大客户0.4千伏母线上的补偿方式。适用于100千伏安以上的专用配变客户,可以替代随机、随器两种补偿方式,补偿效果好。4.合理使用电动机,提高异步电动机的检修质量,采用同步电动机或异步电动机同步运行,合理选择配变容量、改善...
低压无功补偿
的方式有哪些
答:
提高
功率因数
的主要方法是采用
低压无功补偿
技术,通常采用的方法主要有3种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。(1)随机补偿 随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制用电单位无功负荷。...
老师您好,
低压无功补偿
柜能自动投入但
功率因数
不能达到要求是什么原因...
答:
还有其他可能性,比如工作时间,补偿柜和供电局电表都显示达标,非工作时间,两个都显示不达标,那也是补偿柜的问题,等等。此外,也要看看供电局的电费清单,如果没有无功罚款,哪你可以慢慢检查。如果有罚款了,建议你尽快找专业人员来检查,尽快解决问题。提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术...
力率电费为什么这么高?
答:
功率因数调整电费 = (当月基本电费 + 当月电度电费+附加电费)× 功率因数调整电费比例(%);各个地区和不同的单位实行的奖罚力率
标准
不一样,分为0.8 0.85 0.90几个等级。解决方案:根据用户负荷使用场所、特点、特性,增加高压或
低压无功补偿
设备,自动根据
补偿功率因数
,使功率因数达0.9以上,当...
无功
损耗怎么算
答:
补偿之后,这部分
无功功率
不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。问题三:电力系统
无功补偿
设备的损耗怎么计算 无功补偿装置自身的损耗都有一定的
标准
一般来说
低压
损耗要高于高压...
低压无功补偿
,是不是负载小,控制器上
功率因数
就低?有时功率因数低是什么...
答:
2、延迟时间设置不合理,原来的
补偿
器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使
功率因数
很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。