低压变压器断电送电步骤
变压器
中性点带消弧线圈运行,停
送电
为什么先拉开中性点刀闸
答:
停
送电
先拉开中性点刀闸的原因:发电机中性点带消弧线圈,主要作用是当发电机运行过程中遇单相接地短路时,补偿感性无功电流,以有效降低短路电流,因此消弧线圈是针对发电机运行且遇短路故障时才起作用。中性点是三相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点 N与供电系统...
低压变压器
二次侧反
送电
的来源有哪些
答:
负载侧和一次侧。
低压变压器
就是指负载电压相比较低的变压器,其二次侧反
送电
就是其负载侧的表现方式,其中的来源有。1、负载侧。2、和一次侧。这两个侧方管理着侧翻送电的效率和频次。
变压器
能在
低压
侧充电吗?电厂建好之后,反
送电
对变压器油什么要求...
答:
能的,譬如有些电厂是发变组单元的,就是从
低压
侧开始充电的,
变压器
油需要静止5小时以上,油中没有杂质,气泡,油色,油位正常,变压器油需要经过耐压试验,绝缘试验。
变压器
向
低压
铜排能带负荷
送电
吗?
答:
不能带负荷送电。要将
低压
柜的所有负荷开关拉闸
断电
,
变压器送电
到各低压柜后方可将各低压柜负荷开关送电。
变压器断电
先断哪个跌落保险
答:
先拉中间相,再拉上风口相(无风时左相),最后断开下风口相(无风时右相)合跌落开关的时候的操作顺序和拉跌落开关时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
变压器低压
侧能不能接入交流380伏电压
答:
变压器
和
低压
柜母排之间有隔离开关的话断开最好了,没有的话人勤快了将连接打开也行,实在不行也可以直接接入380V电源,但是
送电
的开关必须足够大且带保护380V电源容量足够大,否则变压器从低压侧充电会造成你380V电源跳闸或者拉跨、开关损坏。不过变压器不大的话可以使一下。
在
停电
电气设备上作业前,与停电设备有关的
变压器
和电压互感器,必须将...
答:
在
停电
电气设备上作业前,与停电设备有关的
变压器
和电压互感器,必须将高、
低压
两侧断开,防止向停电设备倒
送电
。这是正确的,否则,电源侧电源或者负荷侧电源向停电设备供电,就可能出事故了 流进变压器的电的叫:电源侧电源 流出变压器的电的叫:负荷侧电源 ...
变压器没有断开高压侧开关前,可不可以摇出
变压器低压
侧开关
答:
不可以。用电合闸
送电
安全操作规范,压器没有断开高压侧开关前,不可以摇出
变压器低压
侧开关,合闸是从电源侧向负载侧合闸,所以应先合高压侧断路器,再合变压器,再合低压总出断路器,然后是低压各出路断路器。
电网到
变压器
之间的自动控制断
送电
的断路器名称是什么
答:
电网到
变压器
之间的自动控制断
送电
的断路器名称,有少油断路器和多油断路器2种。少油断路器在变供电站(所)里的开关房里。多油断路器在变供电站(所)里的露天大型高压变压器附近。这2个都是大电流自动灭弧开关,一般使用在高压侧。它们的通断和保护检测由修试回路来控制。
低压
侧开关一般都在控制室...
今日遇到工作难题求各位供电兄弟帮忙解答:
变压器低压
侧一相没电输出
答:
如果更换了变压器还是低压一相没电,那么可以肯定不是变压器的问题。首先将高压与变压器分离,验电看是否是高压缺相。关键是三相高压是否都有电压,因为三相是相通的,验电笔验电肯定都有电,但不代表不缺相。如果高压三相完好,给变压器高压侧
送电
,量
变压器低压
三相电压,如果电压正常,则是低压线路问题。