55问答网
所有问题
消防立管过楼层时都需要安装套管吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-14
是的。这个消火栓规范明确规定的管道穿墙,楼板需要设置套管的。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eecGLGGGecc8QL44RQ.html
其他回答
第1个回答 2022-06-29
消防立管过楼层时都需要安装套管吗 需要的,这个根据要求的是穿越承重结构的需要设置刚套管壁厚不小于2mm的,穿越非承重结构的需要刚套管壁厚不小于1mm的。
本回答被网友采纳
相似回答
消防立管过楼层时都需要安装套管吗
答:
需要的
,这个根据要求的是穿越承重结构的需要设置刚套管壁厚不小于2mm的,穿越非承重结构的需要刚套管壁厚不小于1mm的。
消防
管道穿楼板
要
不要加
套管?
答:
消防管道穿楼板需要加套管
。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性防水套管。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的地...
消防
管道穿楼板
要
不要加
套管?
答:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管
,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。
立管
穿过楼板,该如何处理呢?
答:
给排水
消防立管套管
内用防水油封堵。PVC穿楼板外加塑料止水环套管,之间封堵现场施工是用细石混凝土分两次封堵流一公分用防水油膏封堵。管道穿楼板时,应加设相应的套管。
安装
在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。穿过...
大家正在搜
铸铁管立管需要套管吗
卫生间排水管立管需要套管吗
排水立管需要加套管吗
消防立管穿套管要求
消防立管穿楼板套管
给水立管套管安装规范
消火立管的套管什么时候施工
立管套管吊装
卫生间立管套管要求
相关问题
消防立管过楼层时都需要安装套管吗
消防立面加压排烟管穿越楼层板要做套管吗?
钢板楼层消防管需要加套管吗?
消防管道穿楼板要不要加套管?
消防立管套管安装规范
消防立管安装时需的套管?套管有哪些作用?
消防管安装标准要求
高层建筑消防管道安装在管道井内时,是否要安装钢套管?