55问答网
所有问题
当前搜索:
消防立管穿楼板套管
消防
管道
穿楼板
要不要加
套管
?
答:
消防
管道
穿楼板
需要加
套管
。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性防水套管。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的地...
消防
管道
穿楼板
要不要加
套管
?
答:
消防
管道
穿楼板
需要加
套管
。规范明确规定的管道穿墙,
楼板
需要设置
套管
的。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。
消防
链接处在墙内怎么处理
答:
消防立管穿越楼板
需要加装金属
套管
。消防立管穿越楼板需要加装金属套管,套管需要高出楼板50mm,并用不燃材料进行封堵,防止火灾进此处蔓延。消防管道穿越需要有防水要求的墙体时,需要添加防水套管,具体套管厚度需要参考消防给排水规范。
消防立管
过楼层时都需要安装
套管
吗
答:
需要的,这个根据要求的是穿越承重结构的需要设置刚
套管
壁厚不小于2mm的,穿越非承重结构的需要刚套管壁厚不小于1mm的。
求大神给排水
消防立管套管
内怎么封堵
答:
给排水
消防立管套管
内用防水油封堵。PVC
穿楼板
外加塑料止水环套管,之间封堵现场施工是用细石混凝土分两次封堵流一公分用防水油膏封堵。管道穿楼板时,应加设相应的套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。穿过...
请问, dn100的
消防立管
穿越
楼板
需要加多大的
套管
,有壁厚要求吗?出自...
答:
这个100的
立管
穿越承重结构的是
套管
壁厚不小于2mm的,套管不保温的管道是需要大一个规格的125的,保温的是需要大2个规格的150的,这个是管道施工工艺规程中要求的。
问一下
消防竖管
是DN140的,
穿楼板
的
套管
要多大的,设计上要求大2号 是DN...
答:
这个根据要求的是
消防
管道的
套管
需要比辐射的管道大至少要一个规格,保温的需要大两个规格,所以得100的
立管
需要设置125或者150的套管,125的需要设置150或者200的套管的。
...室内
消火栓
系统
立管
(镀锌钢管)
穿楼板
处是否加
套管
?
答:
不需要加,但上到屋面必须加防水
套管
,
消火栓
系统属于静压,不会产生雾气,不同意其他给排水专业,《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条不适用与消火栓系统,只是针对给排水专业!
消火栓
系统
立管
DN100穿越
楼板
时,
套管
直径是否是比立管大两个号,是...
答:
DN100
立管穿
楼
套管
不应小于DN150,可保证立管垂直度,可避免各层套管位置偏差导致的间隙不均匀。《
消防
给水及
消火栓
系统技术规范》(GB 50974-2014)12.3.19 架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定: 5 消防给水管穿过墙体或
楼板
时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出
楼面
或...