55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路电流计算公式
变压器短路电流
的
计算
答:
当变压器二次侧突然短路时,
绕组内短路电流峰值为Ism=√2KsIs=√2Ks*100*IφN/(uz+us)
,Ism---绕组内短路电流峰值(A),Is---稳态短路电流;Ks---系数,中小容量变压器为1.2~1.4,大容量时为1.7~1.8;IφN---额定相电流;us---系统短路阻抗百分数,us=Sn×100/Ss。
变压器短路电流
的
计算
答:
如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2
。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
关于
变压器短路
的
计算
答:
5.然后就根据可以计算短路电流:
Ip = Sp/Ue2/根号3 = Se/5.5%/Ue2/根号3 = 9585A = 9.6kA
。
10kv
变压器短路电流
是多少?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,
那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA
。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短...
怎么样
计算变压器
的阻抗及
短路电流
答:
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I
,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
变压器短路电流
的
计算
?
答:
计算变压器短路电流
的具体步骤如下:1. 确定短路电压:根据变压器的额定电压和短路接线的电压等级,计算出短路电压。2. 确定短路阻抗:通过测量变压器的电阻和电抗,计算出变压器的短路阻抗。也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3. 计算短路电流:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的...
怎么
计算变压器
的
短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
变压器
低压侧
短路电流计算
值为多少?
答:
低压侧的额定电流:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;低压侧的
短路电流
:144.34 / 0.0191 = 755.7 A。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而...
在
计算
低压
变压器
低压侧
短路电流
时,用容量除以阻抗,和用标幺值计算一...
答:
知道阻抗百分数,知道容量,知道电压,只是可以计算出阻抗的绝对值(欧姆数)。这时你用容量去除以阻抗,只是相当于求出二次额定电流。而低压侧
短路电流
一般
计算公式
是 Sn÷(1.732×Un)÷Uk% 。标幺值计算简化了短路电流的计算,它是适用和正确的。
变压器短路电流
的
计算
和电流速断定值整定:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的
短路电流
倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器短路电流计算
变压器短路电流计算方法
变压器二次短路电流怎么算
变压器短路电流计算详细步骤
变压器二次侧短路一次侧电流
变压器的短路容量怎么计算
50MVA的变压器短路电流是多少
10kv短路电流计算实例
变压器短路电流折算到高压侧