55问答网
所有问题
某三相变压器的二次侧电压400V,电流250A,功率因素COSψ=0.866,求有功功率P,无功功率Q,视在功率S?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-28
有功功率:P=1.732*0.38*250*0.866=142.5KW
无功功率:Q=1.732*0.38*250*√(1-0.866^2)=82.3kVar
视在功率:S=√(142.5^2+82.3^2)=164.6KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeQIcG8Fc.html
其他回答
第1个回答 2011-10-28
视在功率S=√3*0.4*250=173.2KVA
有功功率P=S*COSψ=173.2*0.866=149.99KW
无功功率Q=S*√(1-COSψ^2)=173.2*√(1-0.866^2)=86.6Kvar
第2个回答 2011-10-29
有功功率:P=1.732*0.38*250*0.866=142.5KW
无功功率:Q=1.732*0.38*250*√(1-0.866^2)=82.3kVar
视在功率:S=√(142.5^2+82.3^2)=164.6KVA
第3个回答 2011-10-28
只能计算低压侧的Q、P、S。
相似回答
某三相变压器的二次侧电压400V,电流
是
250A,
已知
功率因数cos
φ=...
答:
有功功率P=√3×U×I×cosφ=√3×0
.
4×250×0.866
=150KW 视在功率S=√3×U×I=√3×0.4×250=173.2KVA
已知
电压400V电流250A功率因数COSψ=0.866求
视在功率/
有功功率
、
无功功
...
答:
视在功率400v*250A/1000=100KVA 有功功率100*0.866=86.6KW 100*100=10000 86.6*86.6=7499.56
无功功率
=(10000-7499.56)开平方=50.00kvar
有功功率,无功功率
和视在
的功率
各是多少?
答:
0.866是
变压器的
功功率因数 那么:S=√3*6*20=207.846KVA 视在
功率 P=0.866
*S=179.995KW
有功功率
Q=(1-0.866)*S=27.851KVAR
无功功率
如果6kv是线
电压,
只需把根3去掉,如过0.866是系统
功率因数,
而不是
变压器功率因数
哪就错啦 ...
变压器的有功功率
和
无功功率
怎么算?
答:
1、有功功率。在交流电路中
,有功功率
是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗
的功率
),因此,也称平均功率。记瞬时电压为u(t),瞬时电流为i(t),瞬时功率为p(t),则:记有功功率为P,则:对于交流电,T为交流电的周期,对于直流电,T可取任意值。对于正弦交流电...
求有功功率
、
无功功率
、
功率因数
的计算公式,请详细说明下。(
变压器
为...
答:
有功功率
的计算式:P=√3IU
cos
Φ (W或kw)
无功功率
的公式:Q=√3IUsinΦ (var或kvar)视在功率的公式:S=√3IU (VA或kVA)同时还可用以下公式计算:
大家正在搜
三相变压器的额定电流
变压器电压电流关系
变压器电压电流和匝数比
功率与电压电流的关系
变压器输入电压和输出电压
1000kva变压器额定电流
电压电流电阻的关系
100kva变压器额定电流是多少
过电流保护是变压器的主保护
相关问题
某三相变压器的二次侧电压400V,电流250A,功率因素CO...
某三相变压器的二次侧电压400V,电流是250A,已知功率因...
已知电压400V电流250A功率因数COSψ=0.866求视...
有功功率,无功功率和视在的功率各是多少?
麻烦您在解此题
一台三相变压器线电压10KV,线电流23A,当COS=0.8...
31.某一正弦交流电路中,已知功率因数cosφ=0.6,视在...
某三相电动机线电压为6600v.电流为20A.功率因数为0....