压力开关的额定工作压力应不低于多少兆帕?

如题所述

压力开关是一种压力传感器,安装在延迟器出口后的报警管道上。报警阀开启后,报警管道充水,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出“发生火灾、报警阀开启并已喷水灭火”及启动供水泵的信号。报警阀关闭时电触点断开。

2、雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关。

3、 自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。

稳压泵的压力开关参数如何设计:

设置稳压泵的系统,最不利灭火设置准工作状态要求静压不小于0.15MPa(此时没发生火灾,不出水灭火,水不流动,当然就只有静压啦),一般就可以取最不利灭火设施0.15MPa的压力,然后减去它与稳压泵压力开关的高差(一般稳压泵比最不利灭火设施高,如果低,那就加上高差)得到稳压泵准工作状态的压力,如高差为3m,则稳压泵压力开关平时压力为0.12MPa,那稳压泵如何维持这个压力呢?

一般,取稳压泵启泵压力0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。

消防水泵压力表工作:

1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。

2、消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力。

3、消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。

消防水泵吸水和出水管上的压力表设置要求:

1、选压力表时,应注明名称、型号、精度等级和测量上限值等。

2、消防水泵的的出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa。

三、消防水泵吸水管上的宜设真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程根据具体的情况确定,不应低于0.7Mpa,真空压力表的最大量程宜为-0.1Mpa。

灭火器上压力表的识别与作用:

指针在红色区域表示压力太低,不能喷出,已经失效,需要更换或者充装(应该到正规的消防器材店重新充装);在绿色区域表示正常,可以正常使用;而在黄色区域表示压力过大,可以喷出,但却有爆破、爆炸的危险,这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针处于黄格区则表示压力过大,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!

二氧化碳灭火器,取消了压力表,增加了安全阀
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-17
压力开关是靠压力来产生作用的,它一般是装在外锅与发热盘的一个柱子之间,当煮饭的时候锅内产生压力发热盘往下压,当压力到一定程度就断开了,机器就停止加热,当压力又减小,压力开关又闭合了机器又加热了,
电压力锅的压力开关可以根据实际需要来调。
电压力锅压力开关调节如下:
1、 用刀口宽度为1.8mm~2.5mm的小改锥顺时针调整压力开关的调节螺杆,直到压力开关触电断开时(有“嗒”声)再逆时针慢慢调整压力开关的调节螺杆,待压力开关触点完全闭合(有“嗒”声)是继续往逆时针方向调整压力开关的调节螺杆3~4圈。
2、 往锅内放入不低于最低水位控制线的清水。
3、 合上并旋紧锅盖,放置好限压放气阀,并检查浮子是否落下。
4、通电加热,当浮子升起不久后,水蒸气从限压放弃阀出冒出并发出“咝咝”声时断开电源,小心地从锅底往顺时针方向调整压力开关的调节螺杆,当听到压力开关断开的“嗒”声时立即停止调节,再通电只见限压放气阀处有轻微的水蒸气冒出,一会即转为保压状态,至此调整完成。
第2个回答  2020-10-17
压力开关的额定工作压力不低于240M吧 然后这是国家 然后就是强烈禁止的
第3个回答  2023-08-26
以下是压力开关行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
相似回答