55问答网
所有问题
消防应急灯的应急照明时间是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-26
消防应急灯的应急照明时间:
1、
建筑设计防火规范
等的要求是不少于30分钟。
2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。
3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。
消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeI4FeGQe.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-23
第2个回答 推荐于2017-09-21
1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。
2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。
3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-10-18
《建规》规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30分钟,所以应急照明时间应不少于半小时。
第4个回答 2020-02-20
应急灯不小于90分钟,标志灯不小于20分钟,超过100米建筑不小于30分钟。
1
2
下一页
相似回答
消防应急灯照明时间
一般为
答:
1、平面疏散区域、竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域、
地下疏散区域应急照明最少持续供电30分钟
。2、航空疏散场所、避难疏散区域应急照明最少持续供电60分钟。3、消防工作区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180分钟。
消防应急灯的应急照明时间是多少?
答:
2. 根据JGJ16-2008第13.8.6条规定,
一般平面疏散区域、竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域以及地下疏散区域的应急照明时间至少为30分钟
。3. 在航空疏散场所和避难疏散区域,应急照明时间应不少于60分钟。4. 而对于消防工作区域,应急照明时间要求达到180分钟。5. 具体区域的应急照明时间划分可参考相关条文...
消防应急灯的应急照明时间是多少?
答:
消防应急灯的应急照明时间:1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟
。3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具...
消防应急灯的应急时间为多少
答:
60min
;3、消防工作区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180min。应急照明灯在救灾抢险、医疗救护等方面起到的作用是空前的,虽然说只有几个小时的照明,但是几个小时可以帮助多少财产和生命得到保障,LED的特点体积小、寿命长、使用安全、节能等一系列优点。
消防应急灯
标准是亮多长
时间
答:
1. 平面疏散区域的梁下宽度敏感区域、竖向疏散区域、人员密集的流动疏散区域以及地下疏散区域的应急照明,应至少持续供电
30分钟
。2. 航空疏散场所和避难疏散区域的应急照明,应至少持续供电60分钟。3. 消防工作区域,包括消防控制室、配电室、水泵房等,应急照明应至少持续供电180分钟。
大家正在搜
消防应急灯的应急时间
消防应急灯应急转换时间
消防应急灯应该亮多长时间
消防应急照明时间
消防应急照明最低持续时间
消防控制室应急照明时间
消防应急照明时间要求
消防照明应急灯耗电吗
消防应急灯的使用方法
相关问题
消防应急灯国家标准应急时间是多少?
消防应急灯应急时间为多少?
消防应急灯的应急时间为多少
应急照明灯连续供电时间不应小于多少?
消防应急灯应急时间是多少?各个标准!
应急灯在没电的情况下能亮多长时间?
消防应急灯的应急照明时间是多少?
消防应急灯的持续亮灯时间不能超过多长时间?为什么?