55问答网
所有问题
一台机器带电机4kw怎么去配线安装了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-30
开关用16A的,当然如果这个机器上如果还有电机以外的电器开关容量需要酌情增加,4KW的电机可以直接启动但是设备裏没有保护电器的话建议你给它保护,用10A以上的接触器以及整定电流最大在16A左右的电动机综合保护器既可。如果设备上没有配电箱你可以自己做一个,设备重要的话裏面装两路一路备用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ecRG8LFcR.html
其他回答
第1个回答 2011-11-30
配2.5平方线即可。
相似回答
电动机
要
怎么配线
啊
答:
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将
电动 机
容量先算出电流,再来选导线截面。 2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 3.说明此口诀是对三相380 伏
电动机配线
的。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,...
电机如何配线?
分星形和三角形接法?每箱的线径是多少?
答:
1平方铜芯线5-7A.I=P1/(√3Ucosφ)最好查电工手册
配线
考虑因素太多.3KW以下星形接法3KW以上三角形.10KW以上星三角
4KW
的三相
电机
配多大的电源线
答:
额定电压380v功率
4KW
的三相排气扇
电机
需配1平方毫米的铜芯电缆,它的满载工作电流是9A,启动电流是工作电流的5倍左右,如果轻载启动,其启动电流是工作电流的3倍左右吧,这需根据具体情况而定。补充:如果配单股铜线应该配1平方毫米,单股铜线散热更好。
一台机器
3相380V,满载功率
4KW
,请问电流是多少,选择多大空开,用什么规 ...
答:
电流=
4
/1.732/0.85/0.38=7.1A,用1.5平方以上的铜线都可以,我们都是采用2.5平方的线。空气开关的选取原则是按额定电流的2--3选取。所以就用20A的。
电动机配线怎么
配?
答:
口诀:2.5 加三,
4
加
四
;6 后加六,25 五;120 导线,配百数。说明此口诀是对三相380伏
电动机配线
的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”是4...
大家正在搜
4kw电机带负载电流
电机电容怎么接
三相电机电缆配线表
4kw电机额定电流
4kw电机用多大接触器
三相电机4kw运行电流
4kw电机用多大的线
380v4kw电机用多大电缆
11kw电机电流
相关问题
3kw电机和4kw电机安装尺寸同样吗
4kw的马达怎么接线?如图
汽车防盗器中的中控锁配线安装对5线的中控马达要怎么安装?详细...
4kw空调应选择多大空开如何配线?
一台380伏△接线7.5千瓦的三相感应电动机,选择热继电器作...
我的老是缝纫机安装一个电机怎么安装接线
一台75千瓦的三相电动机如何计算它的配线和空开,它的起动电流...
装接一台电动机作单向连续运转及带点动控制的接线视频