三相电机4kw运行电流
4kw电机
的额定
电流
为多大?怎么选配
三相
电表?
答:
(380V50HZ)
4KW电机
的额定
电流
为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据
三相
电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
我有台
4KW
的
三相电机
,想知道它的
电流
有多大?用多少A的空气开关?谢谢...
答:
经验公式:1KW=2A (三相380V),
4KW三相电机的电流
约8A,空气开关选10A的即可。
一个额定电压380V的
三相电机
,额定功率
4KW
,它的额定
电流
是多少?
答:
其额定
电流
I=P/√3UcosΦ=4÷(1.732×0.38×0.85)≈7A
一台机器
3相
380V,满载功率
4KW
,请问
电流
是多少,选择多大空开,用什么规 ...
答:
电流
=4/1.732/0.85/0.38=7.1A,用1.5平方以上的铜线都可以,我们都是采用2.5平方的线。空气开关的选取原则是按额定电流的2--3选取。所以就用20A的。
“
四
千瓦”的
电机电流
是多少?怎么算?
答:
可以用公式:功率除于电压等于电流,进行计算。额定电流I=P/√3 U线COSφ=
4
*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为
电机电流
7.6A。电机电流计算:1、对于交流电
三相四
线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号
3相
电压。2、对于
电动机
而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(...
4kw三相电机
的额定
电流
为多大?怎么选配空开?
答:
4KW电机
,额定
电流
9A,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
三相4千瓦电机
多少安
电流
才正常
答:
对于
3相4千瓦
的电机,2极电机的额定
电流
为8安培,4极电机的额定电流为8.8安培,6极电机的额定电流为9.8安培。
三相电机
当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
三相
水泵
4千瓦
的
电机
,
电流
应该是多少?
答:
可按每个千瓦2安培计算
电流
,
4千瓦
就是8安培。如果是电热负载,每个千瓦电流(必须
三相
380V)只有1.5A,
电动机
由于存在功率因数和效率,所以电流稍大。
三相电机4kw
变频器设定多少
电流
?
答:
三相电机4kw
变频器设定
电流
7.15A。经查询相关资料信息得知,4KW三相电动机的设定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。
请问
电动机4千瓦
过流有多少安
答:
过流定值通常取Ie=1.2,时间3s。
三相电动机
功率
4kw
,如果额定电压380v cos=0.85 效率0.9,满载P=4/0.9=4.4kw Ie=P/1.732*0.38*0.8=4.4/0.527=8.4A,过流I=8.4*1.2=10.1A,根据计算该电动机的过流定值应为10.1A。