在楼顶上盖了金属架子,是否需要做防雷?如果是应该怎么做?

我家楼是6层的老楼,楼顶上我已经盖了一个彩钢小房子,高2。3米,2X2米。因为它的顶子需要移动打开,所以又在旁边用方型铁管做了个架子用来做滑轨,也大概是 2米X2米, 高1。3左右。架子直接用铁涨管打在水泥烟囱总管座上,架子整体暴露在空气中。然后距离小屋2米是上楼顶用的天井,其盖子是不锈钢板做的,面积1平米左右,平时是平盖于天井口上。楼顶边沿没有那一圈防雷网。我想问我是否需要做防雷?如果需要应该怎么做才最便宜又安全??
我问了个朋友,他说:用#8铅丝焊在架子上,然后顺着楼体外墙下到地面,然后埋入大地。这样就可以了。 是这样吗?

你这个建筑很明显是需要做防雷设施的,因为他毕竟已经高出了楼层,如果在雷雨天气下,那就是一个很经典的引雷设施啊! 如果你要做防雷的话就要看你的房子里装的是什么东西了,如果是易燃易爆以及你的屋顶是电动打开的话就要在你的进线路上加装SPD(浪涌保护器)了,如果不是的话就没必要那么麻烦了,只要在你用来做滑轨的架子上连接2-3根的扁铁(4*40最好)到楼顶的接闪网(避雷带)就可以了!追问

我的屋子是彩钢的,里面夹的易燃那种普通泡沫。屋子是用来放望远镜的平时把所有电源都拔下来用的时候才接上。我住的楼没有避雷带。目前我想把这个屋子拆了觉得很危险了。想替换一个这样的:它全部是由高密度聚乙烯做的。可以看下地址:www.skyshedpod.com。平时我不会呆在屋子里。望远镜是12V的也是要用的时候才接电。我想知道如果换成塑料的小屋子是否可以不用做避雷了?闪电还会打在这个塑料屋子上吗?

追答

那么请问你家的楼房周围有没有上面高大的建筑物, 至少在50米之内! 而且要高于你所在的楼房,如果没有,那么你的建筑物就是属于最高大的建筑了, 在雷雨天气还是很容易遭受雷击的!额外问下,你做居住的楼房没有防雷设施么?那么就建议你还是做一个简单防雷工程吧, 当然如果你的屋子换成了不易燃烧的塑料小屋,也可以不用做的!

追问

50米以内没有。直线平均距离在200--300米内分别有:东:10几座30几层的高层;东南:电信塔;南:20几层的高层,紧挨着它们是高压线路,有5层楼高,下面就是条宽约10米的小河,我家在河这边; 西:电信塔。我住的楼没有任何防雷设施。请你看下我上次给的连接。这个屋子是高密度聚乙烯,在一定温度下也会燃烧的,闪电应该很高温吧?但是我认为塑料不会引电啊是非导体啊。

追答

你大概还没有明白防雷设施的概念,他只是最大程度的降低你所在楼层被雷击中的概率。而不是100%几率防止雷击的。所以按你所说的情况看,你所在的楼层被雷击的几率是很小的,可以不用做防雷的。不过在雷雨天气还是需要注意的防护的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-29
直接把架子跟避雷带搭接上就好,但要确保多处连接,且没有悬空的部分。彩钢板中间不是阻燃的么?房间里面最好别放东西了,天气好的时候还好!追问

没有任何避雷设施啊!这也是我着急的原因。钢板夹的是聚苯乙烯一个一个小白球那样的泡沫。房间里必须必须放望远镜的啊!我还把220V电线和网线从我住的5楼通过空调墙眼顺楼体引进了小屋子,当然他们都穿在一根PVC管内。我想将来时刻保持所有插座、插销的干燥,并且用的时候才插上,用完就拔。然后楼下那端也从墙上拔下来,网线那端也拔下。还准备在望远镜三脚架下垫薄的橡胶垫,这样更绝缘。我的想法可以吗?

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-01-24
最好是做下防雷工作你可以参考下面的
《建筑物防雷设计规范》5.2.7条:
除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:

一.板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
二.金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。

三.金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm。
四.金属板应无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。
第3个回答  2012-02-21
不行追问

哦。为什么不行呢? 那应该怎么做是最安全的? 请帮助帮助我

追答

我不知道你里面有没有危险品。打雷时里面是否有人啊。如果都没有你就达到以下两点就可,
1、你的彩钢屋顶顺下(要可靠连接保证是电气通路,一般焊接长度为10倍直径,并做好防腐,两根位置互为对角)两根直径8豪米的钢筋连在楼本身的避雷带上。烟囱上的也可以。
2、如果都没有这个就麻烦了,你要自己用两根钢筋顺着外墙吓到地面,地面要做好接地体。这个费用就多了(接地体一般为热镀锌角钢,2.5米长竖直打入地下,引下线的外露部分自地面2.5米要用绝缘管套起来),这个接地体要设置在距离道路或者出入口3米以外。

追问

