高层屋面上的金属设备防雷接地与地线相接在一起冲突么?

有60层的高层建筑屋面的金属设备,现在设备的金属表面与配电室里出来的地线相接。现在要做防雷接地,能接在设备的金属表面么?要是相接的话冲突不?不行的话该怎么做才能有效的防雷呢?

1、首先要知道你原有的接地系统(配电室的地线)接地电阻是否达到联合接地的要求(小于等于1欧姆)。
如果原有接地系统满足1欧姆的要求,则设备外壳可与之做等电位连接。如果电力地不纯或者电阻值太大,需要考虑设备及人身安全,设备外壳不宜接在电力地上,需在地面另做接地装置引至楼顶。

2、你所讲的防雷接地是防雷器的接地还是直击雷(楼顶的避雷针、避雷带、避雷网)接地?
如果是防雷器的接地同上做法,如果是直击雷接地应就近接至大楼主钢筋上,避雷带应多处连接至大楼的主钢筋上,切不可与原有电力地相连接。

------------------------------这不是分割线---------------------
以上为个人看法,如需防雷请找当地气象局防雷部门或当地专业防雷公司
参考:GB50057-94,GB50343-2011
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-25
不行的

防雷接地和室内设备的接地必须分开的,不然雷引下来还没到接地桩就先到室内了,一般建筑避雷设备的接地是利用钢筋的,那么室内设备的接地就要注意避开那些已经用作防雷了的钢筋,最好还是单独引一路到地面
第2个回答  2010-06-27
对于目前的现状,避雷接地线与设备的电气保护接地线是不能直接相连的。建议你在设备附件增加避雷针,此避雷针与防雷引下线直接相连。如能做单独防雷引下线是最佳的。