200kw的负载应选用多少平方的电缆?铜线和铝线应怎样计算?电源变压器应怎样选择?

如题所述

380v,200kw的负载,工作电流:I=200/(1.732*0.38*0.8)=380A
选用铜导线面积不小于:S=380/1.7=223平方毫米
根据导线规格应选用240平方毫米的铜导线
选用铝导线面积不小于:S=380/1.1=345平方毫米
电源变压器选用容量:S(视在功率)=1.732*0.4*380=264KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
铜线用120平方得 YJLV用240平方的就差不多啦 关键是现在的市场电缆都达不到国标的
第2个回答  2011-12-24
3553
相似回答