三相四线100千瓦用多大电缆
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,
三相四线
的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100千瓦三相四线
电机能承受
多大电缆
答:
三相四线
制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,
三相四线
的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100千瓦要
用要
用多大电缆
?
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全...
100千瓦用多大电缆
答:
100千瓦用需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线保险,用380V三相电,负载电流200A,根据铜电缆的载流量,可以选用70平方的铜电缆,或者95平方的铝电缆。如是单相负载,电流约160A,使用95平方的铜芯电缆。电缆是一种...
请问
100KW
用量
三相四线需要多大电线
和开关最好有计算公式?
答:
三相
380V,
100KW要
采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯
电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100千瓦需要多少平方的电缆线
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的
95平方毫米的电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφI=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆。如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯...
请问,
三相四线
供电,200米距离,
100千瓦要多大电缆
和空开?
答:
功率
100KW
,假设其电压是
三相
380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯
电缆
感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的空开 阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
...的电
三相四线
,从配电箱到远的设备有
100
米。要
用多少平方的电线
...
答:
1、不考虑预留及电机启动等设备情况,50平方即可;2、考虑裕量及天气异常等情况,经济许可情况下70-95平可。供参考
100千瓦要用多大
平方
三相四线电缆
答:
首先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电机负载,则P=1.732×I×U×cos。
100千瓦
的
三相
电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线载流...