电机星形接法误接成三角形接法后,通380V电后电机会转吗?发热严重的话绕组不平衡了,请问还能修复吗?

如题所述

肯定会转,只是电机发热很快,长时间运行会损坏电动机。如果绕组坏了只有重新绕了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-16
同一个电机,星形比三角形接法耐压高,如果三角形是380V电压,星形就可以耐压660V,反之,星形接法接380V,三角形接法就要220V才合适,通了380V是电机超压了,短时影响不大,时间长了肯定过热,很容易烧毁
第2个回答  2011-12-16
会转,电流增大了1.732倍。把接线端3个铜接片拆掉,然后再把U1、V1、W1短接。如果短时运转了一下应该问题不大,但最好测一下相与相及相与地的绝缘电阻。
第3个回答  2011-12-18
三角形接法电机380V改为星形接法可以。星形接法的电机220V改为三角形接法绝对是不行的。耐压不够
相似回答