现有一台设备,功率为85KW,负载有电机,额定电压220V 的加热管.测得三相电流约为60,60,40(A),零线电120A,请问这是为什么这是我门公司中遇到的切实问题. 问厂家,厂家说他们的设备都是这样的,供电时还要求零线比火线粗两三倍. 个人想不明白,故求解