负载最大不平衡零线电流多大
...干式变压器
负载
侧负荷调不均 请教那位大侠 允许偏差
多大电流
...
答:
最大不平衡率不高于15%,零线电流不高于三相额定电流的25%
,这么考虑的话,偏差电流要看你的实际负荷大小才能计算,零线电流不高于288A就是了!
零线
能承受多少
电流
?
答:
若按每平方载流5~8A计,10平方铜电线可载流50~80A。
即每相最大可带220×50~80=11000~17600=11~17.6kVA的负载
。若三相平衡,且都为纯电阻负载,10平方的铜导线能带50kW的总负载。若三相平衡,零线电流=0;若三相不平衡,零线电流永远不会大于最大一相的电流。因此零线完全能顶得住。
电压
不平衡
而导致
零线
有电流,
电流有多大
?
答:
电压不平衡会导致零线产生电流,这种现象通常发生在三相系统中。当系统中的负载不是平衡的时候,每相的电流可能不相等,
即IA≠IB≠IC
,从而在零线上形成一个闭合回路,导致零线电流的出现。零线电流的大小等于三相电流之和,即IA+IB+IC。电流的相位差是指电流与电压之间的相位关系。在交流电路中,电流和...
三相
负载不平衡零线
上
电流
会
多大
?
答:
你好,三相
负载不平衡
时,
零线
上
电流多大
这个要看不平衡到什么程度。在三相四线供电回路中,只要三相负载对称,零线上是没有电流流过的。一般情况下零线的不平衡电流是很小的。关于不平衡电流计算,网上是用计算公式的,感兴趣可以搜一下看看。
感性
负载
三相
不平衡电流
计算
答:
N线的
电流
为10+20+30-3*10=30A 因为,每相10A可在
零线
上,实现三相归零,那就只剩下L1、L2的10+20=30A的电流.又因相对相是380V,如L1、L2没有零线,它们的电压为380V.但有零线时,它们的各相的10A串联在380V上,各
负载
只承担了190V,但对零电压有220V,比相对相的电压要高,所以它挑高电势的走...
三相四线
不平衡电流
计算?
答:
N线的
电流
为10+20+30-3*10=30A 因为,每相10A可在
零线
上,实现三相归零,那就只剩下L1、L2的10+20=30A的电流。又因相对相是380V,如L1、L2没有零线,它们的电压为380V。但有零线时,它们的各相的10A串联在380V上,各
负载
只承担了190V,但对零电压有220V,比相对相的电压要高,所以它挑高...
电压
不平衡
而导致
零线
有电流,
电流有多大
?
答:
零线电压
多大
,除了与电流差有关,还与相位差有关。
零线电流
等于IA+IB+IC
三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,
零线电流
40a,其余三项分别...
答:
三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,
零线电流
40a,说明三相负载严重
不平衡
,建议把三相负载尽量平衡分配。这样能减少零线的不对称电流,减少工作零线的负担。另外100A开关用10平方的线,有点小了。建议用钳形表卡一下
负载电流
,如果三相电流超过50A,建议使用16平方及以上的电缆。
3相用电。怎么才算三相
不平衡
。。中性线占
最大
相
电流
百分之多少
答:
根据《架空配电线路及设备运行规程》第7.5.2条规定:变压器的三相负荷应力求平衡,
不平衡
度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,
零线电流
不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度=[(
最大
电流-最小电流)/最大电流]×100 在三相四线制低压网内,当三相负荷不...
当三相
不平衡
时,
零线
带电吗?
答:
假设3相中只有1相
负载
了1A,那么
零线电流
为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。因为三相电相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是三相平衡中性点电压刚好为0,
不平衡
时三项复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。