55问答网
所有问题
西门子plc扩展模块有短路保护吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-18
有。没有短路保护的话会产生不了电流的,因此都会带短路保护的。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等,西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eL4FIRc884F4848QLF.html
相似回答
西门子PLC
的AO
模块
短接会损害部件吗?能不带负载用万用表直接量电流吗...
答:
西门子的模块都带短路保护的
,短接不会损坏的。可以用万用表测量的,但需要带负载的,不带负载,没有回路,产生不了电流的。
...
西门子plc
输入端电源(即L+ 与M短接)
短路
会怎样?PLC会自我
保护吗
...
答:
不要紧的,PLC内部采用开关电源供电,
都有短路保护功能
,这个在硬件设计时肯定考虑到的,尽管放心使用。
西门子PLC
数字量模块输出24伏电源对地,会损坏
模块吗
?
答:
PLC 数字量输出模块一般没有过载保护(要看具体型号),有少量规格型号有过载保护
。如果使用没有过载保护的模块,将输出和地短路,会损坏 此通道(也有可能损坏通道所在组的公共端)因为具有电隔离功能,所以其它通道或其它组不会损坏。(专业从事 自动化控制系统 电气设计、软件编程、调试、培训)
西门子
1200
plc
模拟量没有输出
答:
西门子
1200
plc
模拟量没有输出原因
是模块
损坏或输出端
短路
。一般模拟量输出模块输出是4-20madc,可以拆除模拟量输出端口的两根线(或一根线,模块型号不同),然后在两端口接入量程为20madc的电流表,电应该在4-20ma之间,如果没有电流,可以判断模块损坏,如果有电流,就是外接线路短路。
PLC
一般指可编程...
西门子
400AI
模块
4线输入端
短路PLC
会坏吗?
答:
一般只会损坏模板,不会导致
PLC
损坏,除非有强电进入!