推荐答案 2009-12-16
西门子的模块都带短路保护的,短接不会损坏的。可以用万用表测量的,但需要带负载的,不带负载,没有回路,产生不了电流的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFGQG8IF4.html
其他回答
第1个回答 2009-12-16
ao模块输出短路是没问题的,用万用表电流档直接测电流是可以的,而且是准确的,因为电流表的输入阻抗很低,相当于接负载了。如果电流输出的话直接短接输出一点问题也没有,也不需要短路保护,因为电流输出模块相当于电流源,内阻非常大。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-12-16
短接当然会损害部件,任何地方都这样。
带不带负载都可以量。不过不带负载的话,电流如何产生呢?
相似回答
万用表
如何检测
PLC
接线良好!
答:
4-20mA用电流档测试,将万用表串联进去测试 测试时一定要注意PLC的电源接线,
有可能损坏PLC
,其它的比如I/O点,接错了,一般不会有大的问题,只是控制逻辑有问题。
测量PLC
模拟输出
模块
的4-20mA,把模拟输出的两个端子
直接
接到
万用表
的...
答:
不行
,必须把表串到回路中,并把表的接线插到电流孔,置电流档。
西门子
ai
模块
怎么判断好坏西门子ai模块怎么判断好坏视频
答:
2、模拟量输出好判断,直接通过
PLC
强制给一个0 半量程(13824)和满量程(27648)的数值,
用万用表
测量电压/电流是否正确就行了 模拟量输入如果接上信号就是32767的话,可以把信号负和模块m端子短接,并都接地试试,保证模拟量通道和模块电源不会有电位差 ...
怎么
用万用表测量PLC
模拟
量电流
值
答:
PLC
模拟
量电流
输出端接一个假负载(250欧姆,0.25W或0.5W),
使用万用表
的直流电压测量,就可以算出输出电流值是多少。
怎么测试
PLC
AI和
AO模块
答:
一般会建议你使用标准信号进行测试。在AI模块的输入标准信号,查看AI模块端口的读取值是否正常,对于输出则是通过程序来写入输出端子值,外围通过
万用表
进行测量。