XJ3-G断相与相序保护继电器 如何接线啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-08
将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号
追问
就是那个常开端子怎么接,我想接到220V的交流接触器上面
追答
你是要在出现故障时交流接触器吸合?直接将常开串接进线圈就可以啊。
追问
有QQ吗,写下我加你下
追答
我加你吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIRcc8G4Q.html
其他回答
第1个回答 2020-09-05
123接电源,56,78分别是常开和常闭,一般控制电源接触器
相似回答
请问
xJ3
一
G
型,电压Ac380V
断相与相序保护继电器怎么
连接,该装置共有8...
答:
你好,
xJ3一G型断相与相序保护继电器1、2、3接A、B、C相三相。4、5、6、7、8接线
,
如果和接触器线圈相连,只需要接5和6
。希望我的回答对你有帮助~同时也希望你能及时采纳~纯手打~
...用
XJ3-G断相与相序保护继电器
对电机进行保护
怎么接线
,
答:
你好,你要求的是自动控制,
用一个浮球开关+一个交流接触器+一个断相保护器就能满足控制要求
。接线方法如下。把浮球开和断相保护器常开触点串入到交流接触器线圈。即浮球开关输入接电源,输出接断相保护器常开输入,断相保护器常开输出接交流接触器线圈A1。线圈A2接电源。断相保护器三相电源接在交流接触...
断相与相序保护继电器XJ3-G
答:
断相与相序保护继电器接线:
1、2、3接三相电源。7、8接接触器线圈
。
德力西
XJ3-G 断相与相序保护继电器如何接线
可以控制二次回路通断?求...
答:
参考如图
请问正泰
XJ3
一
G 断相与相序保护继电器
与220V交流接触器是
怎么
接_百度知...
答:
断相
器(
保护继电器
)的主触点出线接在水位控制器的主触点上,水位控制器的出现接在电机继电器的控制线圈上,也就是把水位控制器的主触点、断相的主触点串在电机的控制回路里。顺序是:电源相线--断相器触点--水位控制器触点--电机继电器线圈--电源零线,这样不论哪一个继电器工作,都可以控制电机,接的...