XJ3-G断相与相序保护继电器 如何接线

德力西牌xj3继电器,图纸看的头大,接线桩分别为1234和5678,123为负载端其他的不是很懂。要求,缺相和反相继电器控制接触器断开,正常时接触器吸合。

将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号。

相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。

集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-26
将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号
第2个回答  推荐于2017-08-29
XJ3-G应该接在交流接触器进线段,而且交流接触器线圈应该跟5,6串联。XJ3-G正常工作时,继电器吸合;7,8断开;5,6接通的。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-07-16
德力西牌XJ3-G的1、2、3脚分别接A、B、C相,作为检测控制信号用,5、6接接触器线圈,7、8接报警电路,在断相和相序错误时报警,也可以不接。
相似回答