变压器变比为10000/400 那么变比为25倍 那一 二次匝数之比是多少呀?DYN11 11代表什么意思呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-25
U1/U2=N1/N2=25
一 二次匝数之比是25
DYN11 是变压器接线组别,即变压器各侧线电压的相位关系,将三相变压器的接线分为若干组,称为接线组别。接线组别是用时钟法表示,DYN11 表示在向量上变压器一次绕组线电压滞后二次绕组线电压30°,当一次绕组线电压指到12点时,二次绕组线电压指到11点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIIQFIe44.html
其他回答
第1个回答 2012-02-22
是不是高低压的线电压为10KV 和0.4KV~ 如果是的话又不同分析 还要根据你的仪器 来确定变比
如果是相电压为10KV和0.4的话 就是变比就是25。Dyn11的介绍跟上面的介绍大同小异~
第2个回答 2011-08-25
变压器的变比指的就是电压比,电压比和绕组匝数比是相等的。
DYN11 D标识高压侧绕组为三角形接线,y标识低压侧绕组为星型接线,n标识星型绕组的中性点直接接地,11标识低压侧绕组的电压相位超前高压侧绕组的电压相位30°,一般是按时钟表示法即11点的位置,11点时针和分针的夹角不是30°吗?!
相似回答
用
变比
单相怎么测
变压器
线圈的砸数是多了还是少了.比如以知高压2500砸...
答:
不用测,计算即可:变比=N1/N2=U1/U2=2500/100=
10000
/
400
=25 按给出条件计算低压侧匝数:N2=N1*U2/U1=2500*400/10000=100,所以低压侧100匝正确。
...一次初级电压
10000
V,
2次
单相电压220,2次级
匝数
55匝,求一次初匝数...
答:
你这是一台配电
变压器
,按标准电压比是:一次侧
为10000
V,二次侧为400V(都是线电压,你那个220V是输出相电压,其实在空载时,应该是231V)。这些你都可以在变压器铭牌上看到。1、如果是我说的情况,加上接法
是Dyn11
(在铭牌上也能看到)和二次侧线圈的匝数55匝(每一相的)。这些是必须的已知条...
...250kVA 10+-5%-0.4KV Uk=0.4%
D.yn11
分别什么意思 最好能举一...
答:
E、空载电流(%): 当
变压器
在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短...
大家正在搜
变压器的变比是什么
变压器变比和匝数比
变压器的变比怎么计算
变比什么意思
变压器的变比有几种
变压器变比k
三相变压器变比
变压器变比标准
变压器的变比等于
相关问题
变压器变比计算
变压器换算
额定电压为10000/400的三相变压器,Yd11联结,计算...
关于变压器的变压比计算
额定电压为10000/400V的三相变压器,Yd11联结,那...
变压器线圈题
一台三相变压器,S11-100/10-0.4,Dyn11接法...
一变压器的一次电压为10kv,二次电压为400v,求该变压器...