55问答网
所有问题
额定电压为10000/400V的三相变压器,Yd11联结,那么该变压器的变比为(25/根号3),为什么有根号3啊?
额定电压为10000/400V的三相变压器,Yd11联结,那么该变压器的变比为(25/根号3),为什么有根号3啊?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-27
线电压
的变比还是25,
但
相电压
的变比是25/根号3,
这和变压器的连接组别有关,因为该变压器
高压侧是Y接,相电压=线电压/根号3,在该例子中就是10000/根号3
低压侧是d接,相电压=线电压,在该例子中就是400
所以二者的相电压比=10000/根号3/400=25/根号3
追问
谢谢,那电压比都是相电压的变比,电流比都是相电流的变比了吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4LcGGcQ8I8RGQI4ecR.html
相似回答
额定电压为10000
/
400V的三相变压器,Yd11联结,那么该变压器的变比为(25
...
答:
所以二者的相电压比=
10000
/根号3/400=25/根号3
电机拖动基础,判断题。
答:
2、若要改变串励直流电动机的转向,把外施电压的极性调换即可。错 3、一台他励直流电动机的固有机械特性是唯一的一条。错 4、
额定电压为10000
/
400V的三相变压器,Yd11联结,那么该变压器的变比为25
.错 5、变压器负载后的二次电压一定比空载时低。对 6、变压器的主磁通大小有空载电流的大小决定。对 ...
三相变压器的变比
大小与什么有关?
答:
三相变压器的变比
大小与线圈的匝数和绕组联结方式有关,对于Y/Y和△/△联结组
,电压(
指线
电压,
下同)比等于对应绕组的匝数比,即U1/U2=W1/W2;对于Y/△联结组,电压比与绕组匝数比的关系:U1/U2=(根号3)×W1/W2;对于△/Y联结组,电压比与绕组匝数比的关系:U1/U2=W1/W2/(根号3)。 本回答由科学教育分类达人 ...
电力
变压器
两台分别为Dyn11和
Yd11联结
500KVA 10/0.4KV
变比
怎样计算?
答:
dY11 高压相电压与线电压相等。
相电压的变比 10000/230=43倍 线电压的变比 10000/400=25倍
YYNO 高压的相电压 5700V 线电压10000V。 相的变比5700/230=25倍。线电压的变比10000/400=25倍
变压器电压
之比与匝数之比有关系吗?
答:
电阻一样,但电压比不一样,就是跟调压的绕向有关。V1*I1=V2*I2,即输入功率和输出功率相等(理想状态下)。V1/V2=N1/N2(理想状态下).N为匝数,V为电压。不论是什么
变压器,
变比都是等于线圈匝数之比,而线圈匝数之比要等于相电压之比。也就是说
三相变压器的变比是
相电压之比。
大家正在搜
三相变压器的变比是指什么之比
三相变压器额定电压
三相变压器额定电压是指
三相变压器的额定电流是指
变压器的额定电压
三相变压器的额定容量
三相电动机的额定电压是指
额定电压220v什么意思
变压器额定电压是指
相关问题
有一台Y,yn联结的三相变压器已知额定电压为10000v/4...
额定容量为 100 仟伏安 Y/Δ11 接法的三相变压器,额...
额定电压为10000/400V的三相电力变压器负载运行时,若...
一台100KVA,Y,d11联结的三相变压器,额定电压为10...
请高手帮忙算算一台Y,d接法的三相变压器,U1N/U2N=1...
变压器Yyn0,高压侧额定电压10000V,低压侧额定电压4...
实验中10000V/400V三相干式变压器采用哪一种连接组别...
10000/400V,1000KVA变压器高压进线用多大的铝...