请教各位:熔断器和断路器有什么区别?各有什么优缺点啊?断路器能替代熔断器吗?

如题所述

就功能而言都是一样的,用来切断电路,但是工作原理不一样。
熔断器是根据电流的热效应工作的,当电流超过定值(不同的熔断器定值)时,熔断器里的保险丝发热,将保险丝熔断,达到分段电路,保护设备不被大电流烧坏的作用,并且熔断器里的保险丝每熔断一次就要重新更换。
断路器由于类型不同,原理也不一样,但是一般都是由于电流过大,导致跳闸线圈励磁,是断路器跳闸。当然,也可以手动控制短路器的分与合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-25
熔断器是有熔断体的,有故障是会熔断来保护设备。
断路器是是控制电器的,出故障时断路器会分断电路,合上又可继续使用。
第2个回答  2011-08-25
熔断器是保护元件,正常时通的,当有故障时,会熔断,然后就得更换熔心。操作不方便,但比较便宜。
断路器是控制元件,可以控制电气的接通和分断。操作方便。相比熔断器价格高。
一般情况下,断路器都可以替代熔断器。
第3个回答  推荐于2017-10-03
1、熔断器的主要优点和特点
  ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
  ② 限流特性好,分断能力高;
  ③ 相对尺寸较小;
  ④ 价格较便宜。
2、 熔断器的主要缺点和弱点
  ① 故障熔断后必须更换熔断体;
  ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
  ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
  ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
3、非选择型断路器:主要优点和特点
  ① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
  ② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
  ③ 带电操机构时可实现遥控
4、主要缺点和弱点
  ① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
  ② 相对价格略高;
  ③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。

总结:由于可控硅模块的短路时间相当短,而断路器无法满足其短路要求,熔断器产品广泛用在楼房的软启动器、变频等配电系统中。而且现在国家还强制规定,电梯的控制保护中必须使用熔断器,这些都是熔断器产品的市场所在。故断路器是不可能替代熔断器的!本回答被提问者采纳