机房是如何划分级别的?

我曾经问过机房的销售,他说不是按几星划分的,而是看符合什么标准的》到底机房是怎么划分级别的?

机房分为四类:T1级年平均故障时间28.8小时;T2级年平均故障时间22小时;T3级年平均故障时间1.6小时;T4级年平均故障时间0.4小时。

在IT业,机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的,为用户以及员工提供IT服务的地方,小的几十平米,放置二三十个机柜,大的上万平米放置上千个机柜,甚至更多,机房里面通常放置各种服务器和小型机。

例如IBM小型机,HP小型机,SUN小型机,等等,机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多业务,例如移动的彩信、短消息,通话业务等。



扩展资料

为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。

隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

参考资料来源:百度百科-中心机房

参考资料来源:百度百科-机房

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
电子信息系统机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级,因为机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性 。

A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。

B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。

A级或B级范围之外的电子信息系统机房为C级。
第2个回答  2011-09-16
按照宽带接入速度,安全性能以及机房的基础设施来划分的本回答被提问者采纳
相似回答