机房建设分为哪几个等级?

如题所述

弱电机房建设分类及要求机房建设一般分为A B C三类,
按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度,分为A、B、C三级。
A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
国际上按照数据中心支持的正常运行时间,将数据中心分为4个等级。按照不同的等级,对数据中心内的设施要求也将不同,越高级别要求越严格,1级为最基本配置,没有冗余,4级则提供了最高等级的故障容错率。在4个不同等级的定义中,包含了对建筑结构、电信基础设施、安全性、电气,接地、机械及防火保护等的不同要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
新规范的最大特点是将电子信息系统机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。。之所以这样说,是因为机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性
根据新规范的定义,A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。
B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。
A级或B级范围之外的电子信息系统机房为C级。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-04-05

将电子信息系统机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。

A级为最高级别,主要指涉及国计民生的机房设计。机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。具备通风设备。机房地面平整光洁。电源已接入机房,满足施工要求。机房内应有地线排,以便设备地线连接。

环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。

防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×10粒/m³,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。

参考资料来源:百度百科-机房建设标准

参考资料来源:百度百科-机房建设

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-05-05
看你要按什么标准分,国标四级,可参考GB50174-2008;美标四级,可参考EIA /TIA 942-2005;欧标好像还是四级,可参考EN50173
相似回答