检修时,变压器停送电正确操作顺序

如题所述

线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
停送电顺序和变压器的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。
停电:1,断开变压器所带负荷 2,断开变压器低压侧开关 3,断开变压器高压侧电源,4,在高低压侧各侧悬挂接地线(合地刀)合一副。
送电:与停电步骤相反,1,拆接地线,2,送高压侧,3,送低压侧,4,送负荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-16

    线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。

    停送电顺序和变压器的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。
    停电:

1.断开变压器所带负荷

2.断开变压器低压侧开关 

3.断开变压器高压侧电源,

4.在高低压侧各侧悬挂接地线(合地刀)合一副。

送电:与停电步骤相反.

1.拆接地线,2.送高压侧,3.送低压侧,4.送负荷。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-06
停电:1,断开变压器所带负荷 2,断开变压器低压侧开关 3,断开变压器高压侧电源,4,在高低压侧各侧悬挂接地线(合地刀)合一副。
送电:与停电步骤相反,1,拆接地线,2,送高压侧,3,送低压侧,4,送负荷
第3个回答  2011-09-06
停送电顺序和变压器的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。
由于字数限制110KV变压器停送电顺序留邮箱告之
第4个回答  2011-09-06
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。本回答被提问者采纳