55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三相送电顺序
三相变压器送电顺序
答:
先送上风向,再送下风向,最后送中相;停电时和送电顺序相反,先停中相,再停下方向,最后停上风向
。主要考虑第二个送、停电开关负荷电流最大,那么产生的弧光最大,防止被风吹导致相间短路。
变压器送电
的正确操作
顺序
是什么?
答:
1、变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧
。送电操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在充...
什么是
三相电
的
顺序
?
答:
三相交流电的相序是ABC三相顺时针旋转
,在没有参照时,可以自行命名,即从某一时刻开始第一个出现峰值的是A相,依次为B,C相。如果有两路电源来自同一个变压器,其中一路已知ABC相序,则另一路不能自行命名,只能根据已知一路的相序,采用核相的方法未知一路的相序。在只有一路电源的场合,只有相序正确...
停
变压器
的高压
三相
歩踌是怎样的?
答:
操作高压跌落式熔断器三相的操作顺序:
①停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相
。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相 承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中...
对
变压器
停,
送电
的操作
顺序
有什么规定
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停
送电顺序
:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
变压器
停、
送电
的操作原则是什么?
答:
应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;
送电顺序
与此相反。(2)双电源或三电源
变压器
停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器一般在220kV侧停、送电,500kV侧合、解环。
变压器
高压上电先送那一相?
答:
无分可先送中相后送边相。有风应先送迎风的这一边相依次送。主要防止风吹电弧短骆。
检修时,
变压器
停
送电
正确操作
顺序
答:
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。停
送电顺序
和
变压器
的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。停电:1.断开变压器所带负荷 2...
变压器送电
步骤
答:
主变开关停
送电
操作的
顺序
是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时与上述顺序相反。这是因为:(1)从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障漫延扩大;(2)[工业电器网-cnelc]多电源情况下,先停负荷可以防止
变压器
反充电。若先停电源侧,遇有故障...
变压器
停
送电
操作
顺序
是怎么样?
答:
停电操作:从负荷侧开始向电源侧操作,如中低压为负荷侧,应该先拉开低压侧电容器开关,再拉开低压侧开关、刀闸,再拉中压侧电容器,再拉开中压侧开关、刀闸,最后来开高压侧开关、刀闸。
送电
操作:从电源侧向负荷侧操作,先送高压刀闸、开关,再合中压刀闸、开关,再合低压侧刀闸、开关,最后根据...