KBG和JDG管安装时需要做接地线吗

如题所述

需要做管件的等电位连接(接地线跨接)。镀锌钢管(也就是电气设计图纸中经常出现的SC管)连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以要采用跨接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。

KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最常用的应为JDG管,JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。

扩展资料:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。

参考资料来源:百度百科-JDG管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-21

标准规范上:线管与线管不需要跨接地线,但线管与箱体、桥架连接就需要了。  

kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监理要求也要做。

一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。

金属穿线管和线槽需要接地:

在GB50303-2002第14.1.1中,金属穿线管和线槽必需接地(PE)或接零(PEN)牢靠,并契合下列规则:

1、镀锌金属穿线管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

2、当非镀锌钢导管采用螺纹衔接时,衔接处的两端焊跨接接地线;当镀锌金属穿线管采用螺纹衔接时,衔接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无请求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线衔接;

4、非镀锌金属穿线管槽间衔接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间衔接板的两端不跨接接地线,但衔接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓。

而在CECS120:2000第“5管路接地”中5.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的金属穿线管路当管与盒箱衔接契合本规程第四章管路衔接规则时衔接处可不设置跨接接地线管路外壳应有牢靠接地。

第2个回答  推荐于2017-09-13
答:需要做管件的等电位连接(接地线跨接)。镀锌钢管(也就是电气设计图纸中经常出现的SC管)连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以要采用跨接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。
KBG管也就是扣压式导线管,采用薄壁板材加工并且双面冷镀锌,管与管件连接不需再跨接地线。连接是采用与管子同样的镀锌管接头直接压接,连接处的镀锌层没有破坏,所以就不用另行跨接了,即使跨接也同样是用卡子压接,方式、作用与直接压接是一样的。
JDG电线管全称紧定式镀锌薄壁电线管,管连接时有专用管接头用专用工具拧断螺丝达到紧密连接的效果,电气通路非常好不用在做跨接线连接。
第3个回答  2012-08-03
需要做管件的等电位连接(接地线跨接)。
第4个回答  2012-08-05
因情况而定的..有疑问随时质询我们37870620
相似回答