55问答网
所有问题
土建试验问题 钢筋套筒连接 3个楼不足500个 可以送一组吗 3个楼是同条件 同一批钢筋的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-19
直螺纹钢筋套筒连接检验批现场取样300个 送检一组试件。 3个楼如果是同一单位工程。同条件 同一批钢筋的超过300个应再做一组。(一个合同为一个单位工程)3个楼如果是不同的单位工程就需要每单位工程做一组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGL848Q8e.html
相似回答
钢筋套筒
机械
连接
取样房建中,一层
不够500个
接头可不
可以
2层或者
3
层累 ...
答:
可以.但加工接头时间是7天.500个.7天
不足500个
也要算一批
钢筋套筒
送检多少个
一组
答:
该建筑材料送检500个为一组。在抽样检验时,对于每个批次的钢筋机械
连接套筒
,其规格和型号应该保持一致,以确保抽样具有代表性。500个套筒组成一个检验组为一个验收批,如果数量
不足500个
,仍然作为一个验收批,取样后需要从这一组中随机抽取3根进行抗拉强度试验。抽检合格率不小于95%时,该批次套筒视为...
钢筋套筒连接
怎么取样送检?代表数量多少?取多少长?几根?几组?都做什么...
答:
每种规格的钢筋连接接头试件是500个一组,不足500个也是一批
。试件是三个一组,试件长500cm,做单向拉伸试验。如果是型式检验不是这样的,是九个试件,做三个项目:单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压。同时要三根钢筋加做原材检测 ...
钢筋套筒
现场检验
可以
一次送五
组吗
答:
您好,钢筋套筒现场检验可以一次送五组吗?直螺纹
钢筋套筒连接
检验批现场取样300个 送检一组试件。
3个楼
如果是同一单位工程。
同条件
同一批钢
筋的超过300个应再做一组。(一个合同为一个单位工程)3个楼如果是不同的单位工程就需要每单位工程做一组。希望能够帮助到您,谢谢。
...取样
500个一批
次,是
不是一批
去
3个接头
和3根
钢筋
进行检测?
答:
6.0.4条 接头的现场检验按验收批进行。在同一施工条件下采用
同一批
材料的同等级、同型式、同规格的接头,以500个为一检验批进行检验与验收,
不足500个
也作为一个验收批。6.0.5条 每一验收批必须在工程结构中随机截取
3个接头
试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的...
大家正在搜
相关问题
钢筋机械连接帽头多少钱一个
钢筋套筒连接怎么取样送检?代表数量多少?取多少长?几根?几组...
建筑工程,钢筋螺纹接头取样500个一批次,是不是一批去3个接...
钢筋套筒连接需要取几组做实验?
钢筋直螺纹连接送检,比如每层楼同型号的只有50个,是每层代表...
钢筋机械连接套筒取样是每栋单体的每层都要取吗
钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力...
直螺纹套筒怎么取样送检,多少为一批,一批送几个